预报警小
母线的
作用? 主要说说下面那串回路怎么工作的
答:
左边是信号小
母线
,右边并联的6个节点是从不同开关
柜
引出的信号输出点。
高压柜
km和Hm从哪里引电源?
答:
高压柜
继电屏内一般装有直流断路器,用来控制KM、HM,仔细观察一下断路器的进线,会发现进线来自高压柜柜顶部的小
母线
,柜顶小母线KM、HM通常来自专用的直流屏。
直流屏到
高压柜
有4根线 HM1HM2和KM1 KM2它是接到小母联的还是接到柜子...
答:
一般来说是 先接到 PT
柜
端子排上,然后经端子排,连接到柜顶小
母线
上 柜顶小母线 端子排 直流屏 HM KM 输出空开
【低压配电
柜
国家标准】
安装
要求有哪些?
答:
6、柜(盘)试验调整 高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术资料要求。试验内容:
高压柜
框架、
母线
、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、各类开关等。调整内容:过流继电器调整,时间继电器、信号继电器调整以及机械连锁调整。二次控制小线调整...
10KV
高压
开关柜3150A主受
柜
主
母线
发热,壳体温度40多度,检查了接头紧固...
答:
3150A的进线开关
柜
,目排发热 首先考虑是涡流造成的其次早考虑电流因为直接目视电流表就可以做到是否过流,发热到了 40° 一般不会很潮湿的,一般≥3150的开关柜都会配置轴流风机的,所以看到你最后的 更换铜排后还是发热 那就是涡流造成的 看进线套管
安装
版是不是某两相间隔处的钢板连接在一起的 ...
高压配电柜的
具体操作规程(检修时候,停电,送电),谢谢!
答:
高压柜
检修时,称为检修状态。操作顺序:停电,验电,挂接地线,装设遮栏和警示牌。挂接地线时,先挂接地端后接导体端。停电时,先分断路器,再接开线路侧闸刀,最后接开
母线
侧闸刀。送电时,先合母线侧闸刀,再合线路侧闸刀,最后合断路器。操作时,一人监护一人操作。
高低压开关柜上方能走VAV空调管吗
答:
您好,不可以的,柜上面什么都不能放,
高压柜
上面有的有小
母线
,空调管有可能会漏水很危险的,希望能够帮助你,望采纳!
高低压柜中,零排和接地排怎么确定用多大的?根据什么来确定?有没有什么...
答:
高压柜
会有零线排地线排么?不会的。低压柜里按规范来说也叫零线、地线排,虽然大家还都那么叫,但那是苏联规范,早过时了,现时叫PEN
母线
、PE母线。N线和PE线按规范设计时要校热稳定,以确定截面。PEN线尤其还要根据负荷特性,如果谐波特别大,比如全是带的整流变弧焊变之类,那还得按谐波选截面,...
高压
电柜中的
母线柜
和PT柜有什么作用求教?
答:
配电房压变
柜
作用:压变柜里面装的电压互感器。电压互感器就是利用变压器降压的原理,高压线圈接在
高压母线
上,低压线圈正常时输出100v的二次电压(对应于一次电压的额定值)。用二次电压反映一次电压,用于接电压表,继电保护装置和功率表等。
高压
联络柜用时隔离柜是分还是合
答:
合。
高压
联络柜用时隔离柜,要求联络柜与隔离柜之间实现,隔离先合、联络后合,联络先分、隔离后分的互联锁关系,并且要实现2台进线柜二合一,隔离柜是用来隔离两端
母线
用的或者是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提供一个可见的端点。