88问答网
所有问题
高压联络柜用时隔离柜是分还是合
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-01-14
合。高压联络柜用时隔离柜,要求联络柜与隔离柜之间实现,隔离先合、联络后合,联络先分、隔离后分的互联锁关系,并且要实现2台进线柜二合一,隔离柜是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提供一个可见的端点。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/cVSVVcMttMVtVBVBtg.html
相似回答
十千伏
高压柜
的分段柜和
隔离柜
什么情况下断开?
答:
隔离柜
未合闸时 分段柜不能合闸 因为隔离柜不能带负荷分合闸 只是一个隔离开关 不是负荷开关
高压
配电
柜分
为哪些?
答:
高压柜
一般分为
隔离柜
,进线柜,计量柜,母线设备柜,出线柜,隔离柜和进线
柜都是
用来开断进线电源的,母线设备柜又叫PT柜或所用变
柜是
提供操作电源的,计量柜就是装电表计费的,出线柜是供给各个变压器电源的。现在配电工程高压一般不装补偿柜,都是低压补偿,低压柜有进线柜,出线柜和无功补偿柜,...
...一个柜子叫做环网
柜
?起什么作用?正常供电
时是合还是分
?
答:
产气式、压气式和SF6式负荷开关易实现三工位,而真空灭弧室只能开断,不能
隔离
,所以一般真空负荷环网开关
柜
在负荷开关前再加上一个隔离开关,以形成隔离断口。环网是指环形配电网,即供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线上再一路一路地通过
高压
开关向外配电。这样的好处...
高压
母联柜与
隔离柜
的位置关系?
答:
2、分别在两排上,母联柜在一段,
隔离柜
在二段。中间... 当双电源进线,
高压柜
两排,面对面布置,两段有
联络
关系。高压母联柜与隔离柜的位置:1、在同一排上,母联柜与隔离柜紧挨着布置。2、分别在两排上,母联柜在一段,隔离柜在二段。中间用母线槽连接的话,方案2能否实现?800宽的柜子 展开 我来答 ...
问一个10KV分段开关柜和
隔离柜
的问题
答:
使用的是ABB的6SF
柜
,供电方案很象铁路高铁10kV变电所的供电方案。带接地的符号是指三工位开关,1位是接地。2位
是分
断,3位是合闸,可以对照指示图来确定位置。该方案采用的是远控,自动备自投和现场手动的运行操作方案,自动备自投有分为互投和自投两种方式,自投是指自动投切但是恢复后不自动投...
在10KV中置柜中,
联络
包括分段开关柜和分段
隔离柜
。 请问:有了分段开关...
答:
分段
隔离柜
其中一个主要原因就是起到隔离作用,另外,一个原因就是通过此分段隔离柜将母线转换到主母线。
高压柜
中的
隔离柜
的作用
答:
高压柜
中的
隔离柜
的作用如下:高压配电接线中,要求电源开关与电源(线路)之间应当有一个明确的断开点,可以保证检修时能够看到电源是被断开的,以确保人身安全,所以在高压柜进线开关前,往往设置一个隔离柜,其中的设置隔离开关或者隔离开关小车,在停电检修时将此隔离开关打开,以保证高压柜与电源断开...
十千伏
高压柜
二进一
联络柜
怎么实现一进二闭锁,二进开关会闭锁_百度知 ...
答:
按这边是二进一联络,三个不能同时合,最多合2个,有三种情况 1:进线1合闸,进线2合闸,
联络分
闸,各自带各自 2:进线1合闸,进线2分闸,联络合闸,
隔离
手车处于工作位,一段带整体 3:进线1分闸,进线2合闸,联络合闸,隔离手车处于工作位,二段带整体 ...
大家正在搜
高压联络柜和隔离柜闭锁
高压分段柜和联络柜的区别
隔离柜和联络柜先合哪个
高压配电室联络柜是什么意思
低压联络柜的几种状态
低压联络柜倒闸怎么倒
高压柜的组成是哪四个
高压柜是什么
联络柜可以带电合闸吗