请问
高压
开关柜的架空进出线和电缆进出线,有什么区别?
答:
你说的柜体尺寸应该是10kV中置手车柜KYN28A-12
高压柜
,首先解释一下,架空出线:即出线从柜顶出去,一般都为矩形铜(铝)母排出线;电缆出线:即直接用高压铠装电缆直接从柜底电缆室接出。本来出线位置都在柜底电缆室,而架空出线还要从电缆室翻到柜顶,故柜体加深160mm,就是为了保证10kV电压空气净距...
高压
开关柜常用的符号有什么?
答:
有CT、PT、接地开关等常用元件及符号。1、电流互感器简称CT[如:LZZBJ9-10]2、电压互感器简称PT[如:JDZJ-10]3、接地开关[如:JN15-12]4、避雷器(阻容吸收器)[如:HY5WS单相型;TBP、JBP组合型]5、
高压
断路器[如:少油型(S)、真空型(Z)、SF6型(L)]6、高压接触器[如: JCZ3-10D/400A型...
高压
开关柜KYN28柜与ABB550的区别,详细!!!
答:
KYN28,垃圾!UniGear550,垃圾中的战斗机。。。28柜很经典,但是美中不足就是太老了,做的也太多了,泛滥了,跟捷达似的,设计很糙,质量上马马虎虎,性能上落后了一代。UniGear550,国产的真空泡,质量相当一般,性能参数惨到只能做普通项目,更可怜的是只能用复合绝缘相间加绝缘护板,否则就炸,...
高压柜
编号标准
答:
高压柜
没有编号标准,一般都是采用从头到尾的流水编号。也可以用国际通用的KKS编码系统编号,可以比较详细地用13位编码说明来表示设备的位置,但是KKS是由德国人搞出来的编号系统,很复杂,很繁琐,详见有关规定
10kv
高压
开关柜使用说明
答:
理解开关
柜
的二次接线,我们需要找到两份图纸:综自厂家提供的保护原理图、接线图;开关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。2、10kV电缆出线中置柜的二次接线 10KV
高压
开关柜使用说明书举例说明:KYN28A(GZS1)中置柜是城区变电站使用最多的10kV开关柜型式,从正面看,它明显...
请教,
高压柜
在安装时,基础槽钢(10#)是应该立着放还是倒着放?有相关规定...
答:
高压
开关柜、成套低压配电柜及动力开关柜安装 一、工艺流程 二、材料供应及注意事项 本工程高压开关
柜型号
为KYN28,共14面,其中断路器柜9面,电压互感器柜4面,翻线柜1面。本工程中所有低压配电柜按设计要求均选用GCS型,共计38面。其中电容柜6面。此型配电柜结构紧凑,防护性能强。产品订货应选用...
我想请教:10KV
高压柜
如KYN28柜型,PT的选用,PT柜合计量柜的PT,提供操...
答:
计量
柜
用的PT,其功能仅为提供计量仪表的电压,采用V型接法,手车式安装,尺寸应能使其安装与计量手车;测量精度为0.2级或者0.2S级。没有保护级绕组。提供电源的PT一般安装于进线柜,有的同时兼顾系统电压采集(同PT柜用PT),该PT与PT柜用PT可以选一致的
型号
,后可通过中间变压器ZB-100/220,...
GG-1A
高压柜
的下隔离开关和上隔离开关
型号
一样吗
答:
都是GN19系列的.上隔离是GN19C(穿墙型),下隔离是GN19(普通型)
手车式
高压
开关柜中的手车长度怎么确定
答:
手车的长度是指移动式手车从最后端到最前端的距离;具体尺寸是根据开关
柜型号
不同而不同;现在10kV
高压柜
通用的是KYN28A-12开关柜,所配的开关手车是VS1-12;标称的长度是632mm 各个厂家有可能也有区别,具体可根据厂家的说明书确定;柜前的距离就是为开关检修时留的通道,就是检修开关时,得把开关手车...
从
高压
到低压,由哪些
柜子
组成?顺序是怎样的?
答:
低压配电柜装置的各功能室相互隔离,其隔室分为功能单元室、母线室、电缆室GCS型低压配电柜。各室的作用相互独立。
高压柜
一般分为隔离柜,进线柜,计量柜,母线设备柜,出线柜,隔离柜和进线柜都是用来开断进线电源的,母线设备柜又叫PT柜或所用变柜是提供操作电源的,计量柜就是装电表计费的,出线...