88问答网
所有问题
当前搜索:
雷达液位计怎么调试
雷达液位计
现场
调试
的时候
怎么
屏蔽虚假物位?
答:
用虚假回波抑制功能,有些
雷达液位计
需先恢复出厂设置,虚假回波抑制才能生效
罗斯蒙特
雷达液位计
,量电流时有时显示3.88mA有时显示21.00mA波动,是雷达...
答:
以下是北京康纳森技术工程师提供的建议:首先看看现场的仪表显示有没有问题,把DCS的电源关断,拿个24VDC的直流电源,测试
液位计
,在用万用表量下电流,如果正常的话,说明DCS有问题,如果显示不正常的话,说明液位计有问题。如有疑问请咨询北京康纳森技术部 O(∩_∩)O~...
5米
液位计
用4米的替换如何调整
答:
5.PLC的模拟量输入卡件负责接收液位计变送器的4~20mA信号,楼上哥们把它理解成1个电流表的比方很恰当,PLC量程的设定必须和液位计相同。:)~~~根据你的补充,应当结合液位计的形式分别对待。例如
雷达液位计
,伺服液位计,量程5m,实测为4m,这个也不会有误差的。再例如磁致等杆式液位计若量程5m,...
雷达液位计
无显示是什么故障 雷达液位计不读数是
怎么
回事
答:
a、探头或喇叭口结晶,尤其在冬季环境温度低时易发生。处理方法:去除结晶,用酸性清洗液清洗;采用合适的伴热或吹扫气吹扫延长结晶时间。b、干扰大,产生假液(物)位。处理方法:改变介电常数设置,减少干扰回波;加强屏蔽处理及接地,减少干扰源的存在。c、
雷达液位计
的空高值虽然是一个测量固定值,但...
E+H
雷达液位计
回波质量只有8分贝,液位高了显示就跳动
怎么
解决?
答:
液面静止的时候
液位计
显示跳动的幅度比较小,合理的设置阻尼时间就可以让它不太跳。当液位升高或者降低的时候,液面波动时间长,所以跳动的时间也长,阻尼时间设定在5左右。谈一切条件,前提就是你的液位计安装和设置是否正确,任何一个环节不合适都有可能造成烦恼。回波不好的原因很多。例如蒸汽,安装位置...
雷达液位计
如何测量高度?
答:
方法一:用水准仪,先对后视读数,也就是把塔尺放在已知高程的水准点上,读出读数(记为后视读数);再把塔尺放在要测的点上,读出读数(记为前视读数)。公式为:后视点的高程+后视读数-前视读数=要测的那个点的高程 方法二:用全站仪,不同的是要在测量的时候就要设定好仪高和棱镜高,然后同样...
液氨储罐用什么
液位计
答:
6、
调试
时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管,观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行。7、应根据介质情况,不定期清洗主导管清除杂质。以上内容参考:百度百科-
雷达液位计
...
塔底再沸器
液位计
不准
怎么
调
答:
塔底再沸器
液位计
不准
调试
步骤如下。1、检查液位计的连接电缆,确保连接的电缆没有松动或损坏。2、根据安装说明书,检查液位计安装是否正确,确保液位计安装在正确的位置上。3、检查液位计的电源是否正常,确保电源电压输出正常,并且接通电源。4、检查液位计的探头,确保探头没有破损或损坏,并保证探头...
60立卧式储罐上压差
液位计
,如何安装
调试
??
答:
4.
调试
:在安装完成后,需要进行
液位计
的调试。首先,需要将液位计与压力变送器连接,并将压力变送器与控制系统连接。然后,需要进行零点校准和量程校准,以确保液位计的测量准确性。5. 维护:液位计需要定期进行维护,包括清洗和检查。如果发现液位计出现故障或损坏,需要及时更换或修理。总之,60立卧式...
e+h
雷达液位计
恢复出厂设置
答:
题主是否询想问“e+h
雷达液位计怎么
恢复出厂设置”?1、首先通电,启动超声波液位计FMU30,显示主操作界面。2、其次按E键,进去设置菜单界面。3、最后选择恢复出厂设置进行恢复即可。