雷达液位计怎么调试
雷达液位计
有哪些特点?
答:
波束能量。如何将表面流速转换为断面平均流速,一直为行业难题,航征公司与清华大学合作开发建立了流体力学模型。通过不断试验,对模型进行修正,历时五年,开发出这款非接触式雷达流速仪产品。系列产品是基于航征公司雷达流速仪及
雷达液位计
,结合与清华大学合作开发的流体力学模型,而开发设计的非接触式明渠...
雷达液位计
输出正常,表头显示零
答:
您是问
雷达液位计
输出正常,表头显示零的原因有:1、雷达液位计的显示模块出现了故障,需要进行及时的更换。2、如果输出电流小于3.5mA,可以判断是雷达液位计的电子模块出现了故障,需要及时的更换雷达液位计的电子模块。雷达液位计属于通用型雷达液位计,它基于时间行程原理的测量仪表。
雷达
现场显示
液位
为什么和DCS显示不一致?
答:
DCS和现场
雷达液位计
之间通过4~20mA信号传输。1、看DCS界面上的仪表量程与现场仪表的量程是否一致,如不一致需改为一致。2、如果量程一致,则在信号回路中接入电流表(直流mA档位,串联接入),以实测电流信号介于4~20mA之间的百分比为判断依据,验证DCS显示和现场仪表的对错。例如:实测电流12mA,则两端...
雷达
料位计的简介
答:
1.回波处理新技术的应用从KERD-800/900系列雷达料位
计雷达
料位计的测量原理可以知道,KERD-800/900系列雷达料位计雷达料位计是通过处理雷达波从探头发射到介质表面然后返回到探头的时间来测量料位的,在反射信号中混合有许多干扰信号,所以,对真实回波的处理和对各种虚假回波的识别技术就成为KERD-800/900系列雷达料...
液位计
工作原理
答:
什么液位计呢?液位计分好多,超声波液位计,
雷达液位计
?:超声波液位计换能部分利用压电陶瓷作为超声波脉冲的发射器和接收器,当在压电陶瓷两端加上一定电压的时候,压电陶瓷受激励振动产生超声波脉冲,接着超声波换能器转入接收状态对已收到的超声波回波脉冲进行分析。首先需要监测接收是否是所发出的...
罗斯蒙特5300
雷达液位计
如何抑制
答:
题主是否想询问“
雷达液位计
干扰抑制是什么意思”?雷达液位计干扰抑制:对于波束范围内接头引起的干扰回波,以及在进料或出料时候噪声引起的干扰回波等,可由液位计内部的模糊逻辑控制自动进行干扰回波的抑制。维护更方便,操作简单:雷达液位计具有自诊断及故障报警功能,根据实际操作显示模块提示的错误代码来...
雷达液位计
有哪些特点
答:
介质的温度、密度产生变化对测量过程无影响。喇叭口
雷达液位计
不会与被测介质发生接触,因此安全性能更好。真空环境下也可以准确进行液位的测量。多种输出信号可供选择,数字或4~20mA。测量范围大,35-40米都可以使用。可以耐高温高压,相对其它液位计产品使用范围广泛。测量精度高,安装
调试
方便快捷。能耗低...
科隆
雷达液位计
optiwave 6300c-l密码是多少
答:
正常设定参数是不需要高级密码的,进入高级密码误操作会有麻烦的,密码:121314或123456(下面4个按键按1234分)
雷达液位计
空罐是显示虚假液位,如何解决?
答:
雷达液位计
是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。可如下进行咨询
气分
液位计
使用方法?
答:
2、液位计在设备外连通管上安装时,应符合下列规定:a)导波杆 (探头) 的长度应包括上部和下部测量死区,其端部应低于连通管下部连接口中心至少50mm ;b)采用双杆式探头的导波
雷达液位计
时,连通管直径不小于80mm ; 采用单杆式探头的导波雷达液位计时,连通管直径不少于50mm。3、采用电缆探头式导波...