E+H雷达液位计回波质量只有8分贝,液位高了显示就跳动怎么解决?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-07-02
液面静止的时候液位计显示跳动的幅度比较小,合理的设置阻尼时间就可以让它不太跳。当液位升高或者降低的时候,液面波动时间长,所以跳动的时间也长,阻尼时间设定在5左右。
谈一切条件,前提就是你的液位计安装和设置是否正确,任何一个环节不合适都有可能造成烦恼。回波不好的原因很多。例如蒸汽,安装位置,等等,当然也有可能是仪表本身出了问题。
追问
10,6米的空罐高度,到4米以上就波动了,把天线清洗一下就恢复正常一段时间,投用不到3年,清洗天线比较麻烦,不知什么原因?怎么解决?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SSVKMMVVc.html
相似回答
eh液位计显示
米数
答:
3、解决方法:安装导波管,把超声波液位计探头放在导波管内测量液位计高度
,因为导波管内的泡沫会减少很多,更换为雷达液位计来测量,雷达液位计对5厘米以内的泡沫都可以穿透。四、现场有电磁干扰 1、故障现象:超声波液位计数据无规律跳动,或者干脆显示无信号;2、原因:工业现场会有很多电动机、变频器...
e+h
超声波
液位计
总是波动
怎么
回事
答:
里面供电模块是不是坏了。
e+h雷达液位计
设置
答:
FMR530 型在罐内指向罐壁,FMR532 型在导波管内指向导波槽。在后期运行中,
可取下雷达液位计法兰螺栓或拧松螺纹,转动法兰一个孔位或转动螺纹1/8
圈注意回波质量,继续旋转直到转动一圈为止,优化定位。文章链接:环保在线 https://www.hbzhan.com/Company_news/Detail/104775.html ...
雷达液位计
无
显示
是什么故障 雷达液位计不读数是
怎么
回事
答:
处理方法:去除结晶,用酸性清洗液清洗;采用合适的伴热或吹扫气吹扫延长结晶时间。b、干扰大,产生假液(物)位。处理方法:改变介电常数设置,减少干扰回波;加强屏蔽处理及接地,减少干扰源的存在。c、
雷达液位计
的空高值虽然是一个测量固定值,但如果原输入的数据测量有误也会造成最终DCS系统界面显示...
E+H
的FMU90超声波
液位计
老是失波,过一段时间后就会恢复正常。就地错误...
答:
一个是看一下安装有没有问题,反射面是不是信号会比较小。二就看看电源,能否换一个比较好的电源供电。
E+H雷达液位计回波质量
为0db,为什么液位还可以测量?
答:
一般在发射波和
回波分贝
差在20db以上时,属于
回波质量
不合格,在测量时尽量避免此类情况出现。但是在不同的厂家,对于雷达的
液位计
内置的算法程序是不一样的,算法精确的话,可能20个db以上的分贝差也能正确识别。回波质量为0db肯定是不可以测液位的,在这种情况下,如果液位还能正确识别,那肯定是仪表集成...
雷达液位计回波
曲线
怎么
理解?为什么在液位的附近液位出现振幅加大?
答:
雷达波在均匀介质中只会衰减不会反射
,只有
当遇到不同物质的分界面时才会反射,才会形成谐波;而液面是一个雷达波既能反射又能穿透的界面,它会造成液面上下部两个谐振空间,两个谐振空间的交界处就是液面,可以同时受到两个谐振空间的影响和相互穿透,所以液面附近振幅加大。
E+H雷达液位计回波质量为0db,为什么液位还可以测量?
E+H的雷达液位计没有液位却显示百分之99.3这是什么情况?
E+H导波雷达液位计液位跳变是什么原因
e+h雷达液位计回波抑制是自动的吗,如何操作的?
用475调试 E+H雷达液位计
e+h雷达液位计波束角如何改变?
雷达液位计测量有误差,而且在空管时发生跳变什么原因,如何解决
E+H超声波液位计经常无缘无故显示超量程上限的假液位,实际上...