88问答网
所有问题
当前搜索:
锅炉压力变送器安装在哪
锅炉
的
压力变送器安装在
哪个部位?
答:
锅炉
有很多种
压力变送器
,有的是锅炉出厂时预留了接口,例如上锅筒、进水管道、炉膛等。而各种风压变送器大多是由工艺设计人员来决定的。
锅炉
测量炉膛
压力
的差压
变送器
,导压管应该接在正压侧还是负压侧?能否具 ...
答:
所以导压管应接在负压侧
! 追问 可是我们单位的差压变送器,也是测量炉膛负压的,导压管却全部接在正压侧,这是为什么呢? 追答 这个问题不大哇!一般你通过475将量程和差压值调整一下不就行了,按照设计常规要求,就是这样安装! 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论(1) 0 7 zgm0556 采纳率:38% 擅长: ...
锅炉
测量炉膛
压力
的差压
变送器
,导压管应该接在正压侧还是负压侧?能否具 ...
答:
所以导压管应接在负压侧!
测量
锅炉压力
用差压
变送器
导压管如何
安装
?
答:
单项
压力
测量,就是从需要测量的位置开孔,焊接脐座,然后
安装
针阀,之后安装导管至
变送器
H接口。
什么叫
压力变送器
和差压变送器啊?
答:
● 在测量元件一侧输入要测的压强,另一侧联通大气,测出的是被测压强和大气压强的差,即以大气压强为基准的压强,,此时仪表称为
压力变送器
;● 在测量元件一侧输入要测的压强,另一侧密封并抽真空,测出的是被测压强和真空的差,即以绝对真空为基准的压强,,此时仪表称为绝对压力(绝压)压力变送器...
压力
/差压
变送器
的零点迁移是什么?
答:
一般变送器都安装在取压点的下方,导压管中全充满了冷凝水。由于水柱静
压力
的影响,变送器的输出电流中包含了水柱的静压力,取压点与变送器的垂直距离越大,造成的误差也越大。。测量开口容器液位时,如果
变送器安装在
容器下方的,由于被测介质液柱静压力的影响也会产生测量误差,其结果与上述是一...
蒸汽
锅炉压力
表上的有五个口分别都装什么表?
答:
通常蒸汽
锅炉压力
表连接管上有五个口时,应该分别安装两块压力表和3个压力控制器。一般是将压力表分别
安装在
两端,中间则安装有启、停炉压力控制器,大、小火转换压力控制器和超压停炉(报警)压力控制器。
锅炉
压差
变送器
首次使用怎样调整,双室平衡器注入多少水才行,多谢了_百...
答:
锅炉
压差变送器双室平衡容器是对
压力
容器的液位测量时使用的,平衡容器连接气相的一端,容器内部连接的是基准水位,接
到变送器
的负压室,而平衡容器连接液相的一测产生的是波动水位,和被测容器内部是连通的,液位随着容器内部液位变化而变化,这一端连接到变送器的正压室。变送器要负迁移,迁移量和...
压力变送器安装
高度
答:
变送器安装
高度没有严格规范,只要求尽量便于维护,保温箱外立管上
安装在
距地面1.2~1.4M左右。安装高度与取压口的关系也没有严格规范。只要遵循有利于凝液排出或凝结,不利于介质温度等因素接触变送器即可
锅炉
烟道
压力
测量,用差压
变送器
测量方法是什么?变送器一头接管道,一...
答:
可以的,是这样的,因为烟气的压力太小,一般都是多少pa起测的,量程最小的
压力变送器
不好测这么小的压力,才选微差压变送器来测的。微差压
变送器安装
好后,最好用手操器进行一次调零,而不是用硬件按钮调零。以后使用过程中为了保证测量的精度,最好隔一段时间(一个月左右)调零一次。