88问答网
所有问题
当前搜索:
锅炉烟气压力变送器安装规范
锅炉
测量炉膛
压力
的差压
变送器
,导压管应该接在正压侧还是负压侧?能否具 ...
答:
这个你可以分析一下
锅炉
炉膛的情况,锅炉的炉膛一般都是负压的情况比较多,很少有正压的!因为燃烧之后,会使得氧气消耗,所以一般采用差压
变送器
测量
压力
的时候,正压侧测量大气,负压侧测量炉膛内压力,这样刚好采用负压就能差压就可以了!所以导压管应接在负压侧!
压力变送器安装
高度
答:
变送器安装高度没有严格规范,只要求尽量便于维护,保温箱外立管上安装在距地面1.2~1.4M左右
。安装高度与取压口的关系也没有严格规范。只要遵循有利于凝液排出或凝结,不利于介质温度等因素接触变送器即可
锅炉
的
压力变送器安装
在哪个部位?
答:
锅炉
有很多种
压力变送器
,有的是锅炉出厂时预留了接口,例如上锅筒、进水管道、炉膛等。而各种风压变送器大多是由工艺设计人员来决定的。
测量
锅炉压力
用差压
变送器
导压管如何
安装
?
答:
单项
压力
测量,就是从需要测量的位置开孔,焊接脐座,然后
安装
针阀,之后安装导管至
变送器
H接口。
蒸汽
锅炉压力
表上的有五个口分别都装什么表?
答:
通常蒸汽锅炉压力表连接管上有五个口时,应该分别安装两块压力表和3个压力控制器
。一般是将压力表分别安装在两端,中间则安装有启、停炉压力控制器,大、小火转换压力控制器和超压停炉(报警)压力控制器。
锅炉压力变送器安装
线路要不要屏蔽线接?
答:
压力变送器
,他是输出的一个4到20查环的型号,必须要接这个屏蔽线
压力
/差压
变送器
的零点迁移是什么?
答:
1、测量封闭容器液位的问题 用
压力变送器
测量封闭容器液位,如果气相介质容易冷凝,则进入变送器导压管及负压室的都是冷凝液,使负压室的液性高度改变,而引起测量误差。所以一般部是在负压室上面的导管前
安装
一个平衡容器,并在平衡容器中装满冷凝液。对于测量有害、腐蚀介质,为防止介质进入变送器,也...
锅炉
烟道
压力
测量,用差压
变送器
测量方法是什么?变送器一头接管道,一...
答:
可以的,是这样的,因为
烟气
的压力太小,一般都是多少pa起测的,量程最小的
压力变送器
不好测这么小的压力,才选微差压变送器来测的。微差压
变送器安装
好后,最好用手操器进行一次调零,而不是用硬件按钮调零。以后使用过程中为了保证测量的精度,最好隔一段时间(一个月左右)调零一次。
压力变送器
的原理及应用
答:
2、应用 工业自动化控制:在工业自动化控制系统中,
压力变送器
常用于测量管道、容器、
锅炉
等设备内部的压力,并将压力信号转换为
标准
的电信号输出,供PLC、DCS等控制器使用。通过对压力信号的实时监测和控制,可以保证设备的稳定运行,提高生产效率和品质。石油化工:在石油化工行业中,压力变送器广泛应用于...
1151电容式
压力变送器
测量
锅炉
水位时高压及低压侧怎么连接
答:
测量
锅炉
水位时,中间会有一个双平衡容室(见插图),其溢流口接1151负压侧,正压侧接另一个接口,同时
变送器
必须负迁移100% (从负压侧输入信号0-100%,输出100-0% )。投用时需先将双平衡容室中间管注满水,或等待其中水凝满。如果是常压、开水锅炉,可以不用双平衡容室,变送器低压接上方,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电容式压力变送器安装规范
蒸汽压力变送器安装规范
压力变送器安装调试
压力变送器安装规范标准
变送器安装时离取压点距离
减压器如何安装压力变送器
压力变送器引压管安装规范
压力变送器安装规范文件
供水管网压力变送器安装