88问答网
所有问题
当前搜索:
蒸汽压力变送器安装方法
蒸汽
管道测量用
压力变送器
应该怎样
安装
答:
将压力变送器安装在蒸汽管道的上方,导压管从采样点一直向上延伸至变送器
。在检测时,导压管不需要保温,导压管中也不会积水,冬天也不会结冰冻裂导压管。
压力变送器
怎么
安装
使用?
答:
打开
压力变送器
后盖,你会看到有四个接线端子,OUT正负和TEST正负,这里我们接OUT正负,TEST正负是出厂,厂家用来标定压力变送器用的,现场使用就不用管着两个端子的有什么作用,直接OUT正负就行。如上图所示,24V电源供电,24V+接OUT正,24V-接OUT负。【完成接线】通上电后,压力变送器就正常显示。
压力变送器安装
时需要注意什么
答:
压力变送器
在安装时需要注意:1.压力和负压的取压装置,因安装在流束的直线方向管道上,不得安装在管道的弯曲、拐角、死角和束流呈漩涡等足以使静压头失真的地方。2.
安装压力
或负压的取压装置时,因与流束垂直,取压管不应伸入流体管道或设备的内部,取压口应具有圆滑的外缘,而不应有锐边的存在,...
差压
变送器
的
安装方法
答:
差压变送器与引压管连接有三种方式,
1是直接用终端接头,2是通过腰形法兰或椭圆形法兰,3通过三阀组或二阀组或五阀组
。根据实际情况的不同,选择安装方式不同。
压力变送器
怎么接线?
答:
接线
方式
为:两线制: 直流电源 (DC 24V )通过两根线向现场的变换器供电,同时这两根线又是输出信号( 4~20mA )的传输线。对于DCS来说,此两线制属于无源信号。三线制:两根传输信号,另外一根提供供电。 三线制就是电源正极用一根线,信号正极用一根线,电源负极和信负极共用一根线。供电电压大多...
管道
压力变送器安装
位置
答:
1、测量气体压力时,取压点应设置在工艺管道的上半部。2、测量液体压力时,取压点应在设置工艺管道的下半部与工艺管道的水平中心线成0度~45度夹角的范围内。3、测量
蒸汽压力
时,取压点应设置在工艺管道的上半部以及下半部与工艺管道水平中心线成0度~45度夹角的范围内。4、
压力变送器
与被测压力...
仪表 孔板流量差压
变送器安装
答:
2、防止
变送器
与腐蚀性或过热的被测介质相接触;3、防止渣滓在导压管内沉积;4、导压管要尽可能短一些;5、两边导压管内的液柱压头应保持平衡;6、导压管应
安装
在温度梯度和温度波动小,无冲击和振动的地方。现场尽量减少误差的
方法
:a. 导压管应尽可能短些;b. 当测量液体
蒸汽
时,导压管应...
如何在管道中
安装压力变送器
以及该注意哪些问题
答:
一.防止
压力变送器
与腐蚀性或过热的介质接触;防止渣滓在导管内沉积; 二.测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应
安装
在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中; 三.测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣; 四.测量
蒸汽
或其它高温介质时,需...
差压
变送器
怎么
安装
和使用?
答:
按测量介质不同采用不同
安装方式
。液体应用:1.将接头置于官路侧面。2.在接头旁边或下面安装。3.安装
变送器
时使排液/排气阀都向上。气体应用:1.将接头置于官路顶端或侧面。2.在接头旁边或上面安装。
蒸汽
应用:1.将接头置于官路侧面。2.在接头旁边或下面安装。3.将水注入引压管。
压力变送器安装
在工艺管道上要注意哪些事项?
答:
1.
压力变送器
在
安装
前需要准备的工作:① 在安装使用之前,应详细阅读产品样本及使用说明书;② 在操作过程中,只有确保量程及接线正确,才能使得压力接口不会泄露。2.压力变送器在安装的时侯需要注意的工作:⑴在使用传感器及变送器中,应该按行业规定进行周期检查。⑵在安装的时侯,传感器及变送器周边...
1
2
3
4
5