配电变压器接地电阻的测量
对于
配电变压器接地电阻测量
的一张工作票可以在同类型的工作使用吗
答:
配电变压器
和避雷器的
接地电阻测量
工作,必须停电进行,因为接地电阻测量时必须断开与变压器中性点的连接。因此,带电进行工作是非常危险的。
变压器
中性点
接地
答:
零线不能提供的电流由地线提供, 地线提供的电流被3相同时抽取, 由发电机提供的电压来形成回路. 电流引入地下可以用
接地电阻
或者接地环提供. 接地电阻随便哪本书上都有的. 接地环需要捆扎在接地回路上, 但是具体用法没有见到过记载, 是我国的新技术. 接地环很广泛的用在管线接地上, 只要把管线的外部...
电气防火检测有哪些内容
答:
2、高(低)压
配电
装置①直观检查高(低)压配电装置的设置、安装质量、柜内配线、高(低)压电缆(线)接头、接地、配件的完整及防火措施等。②采用常规仪表
测量
(或读取)各相线的电压(流)值、N线的不平衡电流值、PE线有无异常电流及
接地电阻
值等。③采用红外系列仪器测量导线及其连接点、开关触头...
电气防火检测有哪些内容?
答:
2、高(低)压
配电
,检查各引线是否牢固,特别要注意的是低压出线连接处接触是否良好、温度是否异常 (4)加强用电负荷
的测量
,在用电高峰期,加强对每台配变的负荷测量,必要时增加测量次数,对三相电流不平衡的
配电变压器
及时进行调整,防止中性线电流过大烧断引线,造成用户设备损坏,配变受损。联接...
变压器
在哪个阶段应该做哪些保养或者检测啊???
答:
①、油样化验——耐压、杂质等性能指标每三年进行一次,
变压器
长期满负荷或超负荷运行者可缩短周期。②、高、低压绝缘电阻不低于原出厂值的70%(10MΩ),绕组的直流电阻在同一温度下,三相平均值之差不应大于2%,与上一次
测量
的结果比较也不应大于2%。③、变压器工作
接地电阻
值每二年测量一次。④、停电...
电气设备接地装置其工频接地电阻一般不大于10兆请阐述其
接地电阻测量
...
答:
依据《工业与民用电力装置的接地设计规范GBJ 65-83》第4.2.1条 低压电力设备接地装置的
接地电阻
,不宜超过4欧。 使用同一接地装置的并列运行的发电机、
变压器
等电力设备,当其总容量不超过100千伏安时,接地电阻不宜大于10欧。第4.2.2条 中性点直接接地的低压力网中,采用接零保护时,零线宜在电源...
干式
变压器
运行中低压线圈温度一直较高,我们分析,产生涡流导致温度较...
答:
配电变压器的
高低压线路大多是由架空线路引入,在山区、林地、平原受雷击的几率较高,线路遭雷击时,在变压器绕组上将产生高于额定电压几十倍以上的冲击电压,倘若安装在配电变压器高低压出线套管处的避雷器不能进行有效保护或本身存在某些隐患,如避雷器未投入运行或未按时进行预防性试验,避雷器
接地
不良,接地线路
电阻
超标等,...
杆式
变压器
有防雷措施吗
答:
使其达到要求。为了减小侧量误差和确保人身安全,应在断开接地引下线的情况下
测量接地电阻
值。四、禁止对接地土壤施加食盐等来减小土壤电阻率。因为食盐对接地体具有严重的腐蚀性,在加食盐后,接地电阻可能达到要求,甚至很小,但时间长了,接地电阻远远大于规定值。雷击时,由于反击而烧毁
变压器
。
如何安装运行箱式变电站?
答:
箱式变电站接地和零线共用一接地网。接地网一般在基础四角打接地桩,然后连成一体。箱式变电站与接地网必须有两处可靠的连接。箱式变电站运行后,应经常检查接地连接处,因不松动、无锈蚀。定期
测量接地电阻
值,接地电阻应不大于4Ω。箱式变电站箱式变电站高压
配电
装置中的环网开关、
变压器
、避雷器等设备应...