88问答网
所有问题
变压器中性点接地
变压器中性点接地,防止三相不平衡电流,将电流引入地下,请问:只有一个中性点接地,如何形成回路?如何把电流引入地下?
举报该问题
推荐答案 2012-05-03
零线不能提供的电流由地线提供, 地线提供的电流被3相同时抽取, 由发电机提供的电压来形成回路. 电流引入地下可以用接地电阻或者接地环提供. 接地电阻随便哪本书上都有的. 接地环需要捆扎在接地回路上, 但是具体用法没有见到过记载, 是我国的新技术. 接地环很广泛的用在管线接地上, 只要把管线的外部金属壳扎牢即可, 等效于接地!!最早接地环是用于航空航天器隐形的, 用法也没有什么详细记载!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SMVBccgtt.html
其他回答
第1个回答 2012-04-26
1.变压器中性点接地是TN-C或者TN-C-S系统
中心点接地的作用是使系统取得大地电位为参考电位,降低系统对地绝缘水平的要求,保证系统的正常和安全运行
2.变压器中心点引出的是PEN线,PEN线因含有通过三相不平衡电流的中心线,根据IEC标准规定,只能作一点接地本回答被提问者采纳
第2个回答 2012-05-05
优良的接地系统是电力、电信、电气设备安全可靠运行的重要保证。接地电阻大小是接地系统品质优劣的评判依据。精确、快速、简捷、可靠的接地电阻测量方法,已成为防雷接地领域内技术进步的迫切需要。HT5600双钳多功能接地电阻测试仪适用于电信、电力、气象、机房、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。
该仪器除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能外,还具备了无辅助地极测量的独特功能,改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段:采用双钳口非接触测量技术无需打辅助地极,也无需将接地体与负载隔离,实现了在线测量。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。
主要信息参考武汉华天电力
第3个回答 2012-05-19
中心点接地的作用是使系统取得大地电位为参考电位,降低系统对地绝缘水平的要求,保证系统的正常和安全运行
2.变压器中心点引出的是PEN线,PEN线因含有通过三相不平衡电流的中心线,根据IEC标准规定,只能作一点接地
第4个回答 2012-04-26
中性点接地是TN-C-S系统
相似回答
变压器中性点接地
有哪些好处和危害?
答:
2、稳定电位 当
变压器
的绝缘发生损坏时,就有可能使高压电窜入低压端,就会引起低压端的电压升高。但是,如果
中性点
进行了
接地
,则低压侧对地电压将受到工作接地电阻阻的限制,不会太高。这时,高压接地电流Ic通过低压工作接地和高压线路对地分布电容构成回路。
变压器中性点
为何不
接地
呢?
答:
(1)IT系统就是电源中性点不
接地
,用电设备外露可导电部分直接接地的系统。IT系统可以有中性线,但IEC强烈建议不设置中性线。因为如果设置中性线,在IT系统中N线任何一点发生接地故障,该系统将不再是IT系统。 (2)电源
变压器中性点
不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。 适用于环境条件不良...
10KV/0.4KV
变压器中性点
是如何
接地
的?
答:
10KV/0.4KV
变压器中性点
并非直接接地。IEC标准对系统接地是有非常严格的要求的。它不允许在变压器室或发电机室将星形结点(也就是我们说的中性点)
接地接地
,而是规定PEN线(也即是零线)只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,只能单
点接地
,否则会产生杂散电流。PE线则可以多点接地。
为什么
变压器
停运前,都要把
中性点接地
?
答:
这是因为防止变压器停电操作时产生的操作过电压和变压器送电操作时因开关三相不同期合闸产生的过电压和变压器绝缘的破坏,规定在操作运行时中性点直接接地的变压器前,一定要先将
变压器中性点接地
,方可进行操作。中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态...
变压器中性点
的
接地
方式有几种?各有何特点?
答:
电力变压器中性点的接地方式有三种:不接地、经消弧线圈接地、直接接地。1、运行中110KV
变压器中性点接地
目的是防止过电压损坏绕组绝缘,同时满足继电保护的要求。2、停、送电操作时110KV变压器中性点接地目的是防止过电压损坏绕组绝缘。3、处于热备用状态停电的110KV变压器与系统脱离过电压损坏绕组绝缘的可能...
为什么
变压器
停电后
中性点
要
接地
?
答:
1、
中性点接地
刀闸的主要作用是防止操作过电压,所以一般在主变停送电的时候,主变中心点接地刀闸是合的,在主变正常运行期间,是分的。2、在停送电的瞬间,主变绕组电流瞬间变换很大,根据楞次原理,必须得有另外一种感应电流来阻碍变换,所以会在瞬间产生很大的电压,为了保护主变,所以在停送电的时候...
变压器
的
中性点
为什么要
接地
!接地电流 不都传到地里了吗?
答:
变压器中性点接地
是为了在发生单相接地故障时,通过中性点的钳位作用,使非故障相的对地电压不会有明显的上升,保证系统绝缘。优点是在绝缘方面减少了投资,因为在发生单相接地时,中性点电压为零,非故障相电压不升高,设备和线路对地电压可以按照相电压设计,从而降低了造价,减少了投资。
变压器中性点接地
是什么意思?
答:
将
变压器
某侧绕组末端连接点与大地牢固连在一起的点。主要用来防止电力系统中的过电压损坏变压器绕组绝缘。一般是指高压侧
中性点接地
。低压中性点接地一般是配电网络使用。变压器,发电机的绕组中有一点,此点与外部各接线端间电压绝对值相等,此点就是中性点。当电源侧(变压器或发电机)或者负载侧为星形...
大家正在搜
变压器中性点接地问题
变压器中性点接地柱接线图
变压器中性点不接地原理
变压器中性点接地实图
变压器中性点接地的正确方法
干式变压器接地线怎么接
变压器中性点接地导体
变压器中性点偏移的症状
变压器中性点接地方式和原因
相关问题
变压器中性点为什么要接地?
变压器铁芯接地和中性点接地有什么区别?
变压器中性点接地属于什么接地?
变压器中性点接地的作用?
变压器的中性点为什么要接地!接地电流 不都传到地里了吗?
变压器中性点的接地方式有几种?各有何特点?
变压器的中性点接地叫保护接地
电力变压器中性点为什么要经过接地变接地