上的高压避雷器击穿后变压器必须要退出运行吗?
答:
根据技术要求,3~10kV
配电变压器的
高、低压侧都应靠近变压器装设防雷避雷器,保护变压器正常运行。Y5 W5-12.7型氧化锌避雷器5kA下的残压不大于50kV,避雷器的等值电阻为10Ω。一般配电变压器的工频
接地电阻
小于或等于4Ω,最大不超过10Ω(10Ω适用于100kVA及以下的配电变压器),它和避雷器的等值...
优质工地施工用电标准做法?
答:
8、接地装置安全要求 在总
配电
箱处做工作接地并引出保护零线,接地装置采用长2.5m、50mm钢管(或50的角钢)垂直打入地下。接地装置的接地线不得少于两根,经
测量接地电阻
应不大于4欧。对于塔吊、施工电梯、对焊机除做保护接零外,还做重复接地,另外各分配电箱也要求做重复接地,接地电阻都不大于10欧,...
二次
接地
与一次接地如何区分
答:
1、工作原理不同:重复接地,是在中性点直接
接地的
系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。二次接地,对强电来说,
变压器
已经接地,如果在室内又打一根地线,叫二次接地。2、接线位置不同:重复接地,施工单位在安装时,应将
配电
线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次...
10KV
配电
房中,打雷时低压总开关跳闸如何解决?
答:
原因应该是雷击过电压引起的:1、是否安装了避雷器,及安装位臵是否正确,避雷器是否损坏。2、加组避雷器或者增设建筑物防雷引下线。3、施工时,
测量
地网的
接地电阻
小于1欧,室外避雷线离房屋太近,也会造成柜内瞬间电流过高,导致断路器过流跳闸,调整过流动作时间。4、选的开关是不是带过压保护的...
配电
线路检修内容有哪些
答:
由于地震、冰雹、暴风、洪水、外力破坏等造成的线路倒杆、断线、金具损坏等停电事故进行的抢修工作称为事故抢修。2、电力线路检修周期 电力线路的检修、维护项目,应根据设备状况及巡视、检测结果确定。绝缘子清扫、杆塔螺栓检查紧固、杆塔
接地电阻
测试等检修标准项目有固定的周期规定。1、电力系统各级网络,必须...
配电
箱、配电柜、配电盘是什么关系?
答:
3、
配电
盘的相关要求:配电盘的金属构架、铁盘面及盘面设备的金属外壳均应良好接地,
接地电阻
不大于4欧姆;配电盘的接线应采用绝缘导线,并应防止接错、漏接和接触不良现象;配电盘上安装的各种刀闸及断路器,当处于断电状态时,刀片和可动部分均不带电;在有可燃粉尘和可燃纤维场所安装配电盘时,应采用...
接地电阻
规范是多少
答:
4、独立的直流工作
接地电阻
应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧 6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。1)电源容量100kVA以上的
变压器
或发电动机的 工作 接地,R=4Ω。(2)电源容量小于等于100kVA的变压器或发电动机的工作接地,R=10Ω。(3) 100kVA以及以下低压
配电
系统的...
什么是
配电
房?
答:
在
配电变压器
一、二次侧装设避雷器,并将避雷器
接地
引下线、变压器外壳、二次侧中性点分别接地。坚持每年一次的年度预防性试验,及时更换不合格的避雷器,减少因雷击、谐振产生过电压损坏变压器。积极推广使用S9系列新型防雷节能变压器。每次调整无载分接开关前后,应两次
测量
直流
电阻
值,并做好记录,比较...
接地变压器的
主要作用?
答:
接地变压器
的作用是为中性点不接地的系统提供一个人为的中性点,便于采用消弧线圈或小
电阻的接地
方式,以减小
配电
网发生接地短路故障时的对地电容电流大小,提高配电系统的供电可靠性。接地变压器简称接地变,根据填充介质,接地变可分为油式和干式;根据相数,接地变可分为三相接地变和单相接地变。我国的...
家用照明线路把零线省了,利用自造地线行是行但电压好像低我带亮了个...
答:
接地线和零线不能混用:1、零线和变压器的中性线是直接连接的,和火线直接构成回路,没有压降损失;2、零线和中性线接地电阻要求很高,100KVA以下
变压器的接地电阻
不能高于10欧姆,100KVA以上变压器的接地电阻不能高于4欧姆;3、接地线在变压器处和零线、中性线是连在一起的,以后就独立了,到
配电
箱还会...