88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子变频器查看电流
西门子变频器
过载
电流
是哪个参数
答:
西门子变频器
过载
电流
是P0640参数。P0640是过载因子,限制的是最大输出电流值,将P0640改小后也限制的最大电流即最大输出功率。调试时部分泵在启动的过程中出现达到电流最大值,泵不启动,后将P0640和P1310调大后才正常启动。
西门子变频器
故障如何处理
答:
变频器
error14故障怎么处理 初步检查和排除故障的可能性 变频器error14通常表示过
电流
保护或过热保护触发。首先,我们应该检查变频器周围是否有其他设备或电源引起的电磁干扰,这可能会导致过流。另外,检查马达和负载是否正常运行,有无异常情况。进一步,排除变频器内部故障的可能性,比如过载或短路。如果这些...
西门子变频器
30011故障
答:
西门子变频器
30011故障表示变频器出现
电流
故障。西门子变频器出现30011故障代码的维修措施有:1、正确连接电源整流电抗器。2、检查电机数据,必要时执行调试。3、检查主电源,检查减小电机负载。4、检查电机的连接方式(星形/三角形)。5、更换变频器功率单元,检查电源相位。6、检查功率电缆连接,及检查功率电缆...
西门子变频器
如何实时测量功率输出?
答:
如果你是粗略了解,电机运行于额定状态时,可以根据电压、
电流
值,再根据电机铭牌上提供的功率因数值,自己计算一下。如果需要精确测量,需要采用专用的变频测试系统,包括相关传感器和功率分析仪。推荐采用湖南银河电气有限公司的网站介绍的AnyWay宽带功率测试系统。这套系统的特点就是专业针对
变频器
和电机试验...
西门子变频器
mm 440怎么
查看
与出厂值不一样的参数,也就是说只查看修改...
答:
一、
变频器
的调试方法(以电机功率1.5kw为基础讲解)对于SIMENS440变频器,调试分两个步骤:步骤一:首先要对变频器进行快速调试,快速调试可以完成变频器主要参数的设置,具体方法如下:首先设定参数P0100=30,P0970=1,恢复变频器至出厂默认参数,大约10秒钟,完成变频器参数复位。然后设置参数P0010=1...
75千瓦
西门子变频器
漏电
电流
最大值是多少毫安?
答:
一般来说,漏电
电流
是指在变频器正常工作时,除了正常电路外,从输出端口经绝缘设施漏向地面或其他导体的电流。漏电电流大小对设备的安全性和稳定性都有较大影响,因此一般在设计和生产过程中都需要按照相应的标准进行测试和认证。在75千瓦
西门子变频器
中,漏电电流最大值通常在几毫安至数十毫安之间,具体...
西门子变频器
反馈信号设置
答:
11、进入P0310,设置电动机额定频率50Hz。12、进入P0311,设置电机额定速度,根据电机铭牌设定。13、进入P0640,设定电动机过载系数,设置为200%,如果设置过小,可能电机升速比较慢,过载
电流
还要受断路器第3页Bai du文库电流限制,不能过大,根据实际情况设置。14、进入P0700,设置为2,...
西门子
v20
变频器
如何将显示频率切换成
电流
答:
西门子
v20
变频器
将显示频率切换成
电流
的方法如下:频率给定切换原理说明:V20变频器软件本身具有3套控制参数组(CDS),在每组参数里边设置不同的给定源和命令源,当选择不同参数组时实现了给定源和命令源的切换,从而实现本地远程控制切换。命令数据组(CDS)控制方式的切换如下所示:P0810和P0811可以...
求解
西门子
MM440
变频器
,如选用0-20MA
电流
输出,那么实际上在输出端测...
答:
那要看你外接多大的电阻,不外接电阻,测量的是电源电压,而电源都是高内阻的,无法测量。一般仪表接受反馈电压是两种10V和5V,如果你外接500欧电阻,输出端测得的电压是0 - 10V,外接250欧电阻,输出端测得的电压是0 - 5V。
西门子变频器
MM430面板显示
电流
高于卡钳表实际电流
答:
你好!你测一测输入端
电流
,看看有什么不同,那是因为有谐波干扰,误差较大如果你用钳表在
变频器
输出端测得的实际电流为145A 如果对你有帮助,望采纳。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
西门子变频器p键是什么意思
变频器怎样查看电流
西门子70变频器报警电流怎么查
西门子变频器电流限幅更改