88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子变频器查看电流
西门子
g120
变频器电流
极限是什么意思
答:
就是额定的136%最大输出最多60秒就要故障停机。
西门子
430
变频器
控制风机,启停、故障、反馈、给定4-20mA,端子怎么接,c...
答:
1、启停命令 端子5、9 参数 P700=2,P701=1 2、速度给定 端子3、4(+,-) 参数 P1000=2 P0756[0]=2 P0757[0]=4 P0759[0]=20 注意把AI1的拨码开关拨到ON位置,代表
电流
输入 3、故障反馈 端子18、19 参数 P0731=52.3 4、运行反馈 端子21、22 参数 ...
S7-300与
西门子变频器
MM440通过DP通讯,如何同时读取频率和
电流
?采用哪 ...
答:
整个和你项目设置有关系的。你可看百度文库的材料 http://wenku.baidu.com/link?url=0b-itY6_vNuNVhEXy717pu7-sXA--PPNoaewgnQVAnJ__5JDSDDmwOq6OrRAJm03kqXIhrgs0awTcvFBJOt9G3JD0-jz4MOoysYn7WuF8Mm
西门子变频器
MICROMASTER420用外部0-20MA的模拟量
电流
怎么控制电机转 ...
答:
西门子变频器
MICROMASTER420好像没有4--20ma输入功能。只有0--10V模拟量输入。端子3 ADC+ 端子4 用台达或一些国产品牌变频器,大多有4--20MA模拟量输入。或选择温控器有0---10V输出 温控器要选择反向输出(制冷模式),这样温度高才是20MA输出,低时是4MA ...
ABB
变频器
控制面板如何
查看
运行
电流
答:
ABB
变频器
控制面板
查看
运行
电流
操作步骤:1、在控制面板显示屏查看光标位置;2、利用上键或下键将光标移动到第二行;3、按“ENTER”键进入“01 ACTUAL SIGNALS”菜单;4、利用下键将光标移动“01.04 CURRENT”(电机电流的测量值);5、按“ENTER”键后,控制面板就显示CURRENT(电机电流的测量值)...
西门子
MM440
变频器
定义模拟输出为
电流
,怎样换算成4~20mA或0~20mA信号...
答:
模拟信号定义为输出
电流
,它与实际输出电流时线性的。对应的参数是R0027 。440 模拟输出出厂值时0-20MA,只需设:P0771=27 P0777=0 P0778=4 P0779=100 P0780=20
西门子变频器
MM420报故障代码为 F0000.这是什么意思啊?
答:
西门子变频器
MM420报故障代码没有 F0000,以下为所有故障代码:故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策 F0001 过
电流
电动机的功率与变频器的功率不对应电动机的导线短路有接地故障 检查以下各项: 1.电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应2.电缆的长度不得超过允许的最大值3.电动机的电缆和电动...
ABB
变频器
控制面板如何
查看
运行
电流
答:
ABB
变频器
控制面板
查看
运行
电流
操作步骤:1、在控制面板显示屏查看光标位置;2、利用上键或下键将光标移动到第二行;3、按“ENTER”键进入“01 ACTUAL SIGNALS”菜单;4、利用下键将光标移动“01.04 CURRENT”(电机电流的测量值);5、按“ENTER”键后,控制面板就显示CURRENT(电机电流的测量值)...
ABB
变频器
控制面板如何
查看
运行
电流
答:
ABB
变频器
控制面板
查看
运行
电流
操作步骤:1、在控制面板显示屏查看光标位置。2、利用上键或下键将光标移动到第二行。3、按“ENTER”键进入“01 ACTUAL SIGNALS”菜单。4、利用下键将光标移动“01.04 CURRENT”(电机电流的测量值)。5、按“ENTER”键后,控制面板就显示CURRENT(电机电流的测量值)...
西门子
430
变频器
报A501怎么处理?
答:
A501是
电流
限幅 可能的原因是:1、电动机的功率和
变频器
的功率不匹配;2、电机与变频器之间的连线过长;3、接地故障。解决方案:1、检查变频器中设定的功率参数与电机的功率参数;2、变频器输出端加装变频器输出电抗器来延长变频器与电机之间的有效传输距离;3、电机电缆和电机内部有短路或者是接地故障;...