88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子变频器故障代码F0453
m440
变频器
报
F0453
什么
故障
!!
答:
F0453 为电机堵转故障
。故障产生的判断依据为实际速度(编码器)相差较大,多出现于SLVC(无传感器矢量控制)的控制方式下。可能的原因和措施有:1,不正确的电机参数与优化参数。调试步骤首先仔细检查电机参数,重新进行快速调试;其次要通过P1910对电机参数识别;通过P1960对速度环进行优化。如果还不能解决...
西门子
440
变频器
FO453报警是什么
答:
F0453 电机堵转 原因:- 升降斜率太陡
。- 变频器启动时连接的电机仍然在旋转,变频器又没有使能捕捉再启动功能。- 电机连接错误。- 电机太小。- 对于无传感器矢量控制,启动提升电压P1611设置太低。检查和对策:- 电机的连接。- 提高升速的时间P1120 或 降速时间 P1121 - 使能捕捉再启动功能 P1200...
440
变频器
报
F0453
是什么
故障
答:
如果你用的是
西门子
的MICROMASTER 440的 F0450为自检测试
故障
有说明书了,你确定不是F0450而是
F0453
?F045...是自检类故障
MM440
变频器
报故障
故障代码F0453
,是怎么回事?
答:
这个故障代码是电机堵转故障
,电机的输出电流瞬间增加所导致,需要检查负荷和变频器参数,可以增加变频器的加减速时间加以缓解。
440
变频器
报
F0453
是什么
故障
答:
没有F0453故障
,建议你看看r947参数,确认你的故障号是否正确
m440
变频器
报
F0453
什么
故障
!!
答:
谢谢各位,因以前使用的都为V/
f
,改为矢量控制后才出现的这个
故障
,通过电机参数优化已经解决,多谢各位
怎样进入到P0830参数
答:
当听到咔吧一声时,表示模板已安装就位,否则请检查模板是否已安装好;23.
F0453
未
变频器
新增加的
故障代码
,为电机堵转故障,需要检查一下抱闸和接线;24.参数中的下标,如P2816.0=722.3,是在P2816下的1n000设定的,同理P2816.1=722.4应再P2816下的1n001中设定;25.变频器在运行过程中,...
西门子变频
440
故障F0453
是什么?怎么不写在说明书上?
答:
F0453 电机堵转 原因: -
升降斜率太陡
。 - 变频器启动时连接的电机仍然在旋转,变频器又没有使能捕捉再启动功能。 - 电机连接错误。 - 电机太小。 - 对于无传感器矢量控制,启动提升电压P1611设置太低。 检查和对策: - 电机的连接。 - 提高升速的时间P1120 或 降速时间 P1121 - 使能捕捉再...
m440
变频器
报
F0453
什么
故障
!!
答:
