88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子plc模块sf红灯亮
西门子
200
PLC
SF
指示
灯亮
怎么回事
答:
SF 如果是红色:代表系统故障 1. 程序编程错误:程序下载后SF 亮(红色)2.
PLC
正常运行过程中出现
SF亮
(红色) 硬件故障可能性更大,需要维修了 === SF 如果是 黄色(橙色)有强制位 控制
西门子
S7-300,
SF 灯
一直是红色。 西门子S7-400,INTF 和EXTF 灯都是红色...
答:
不正常。
SF
=System fault 就是报系统故障,INTF应该是内部故障,EXTF是外部故障。S7400电源
模块
对供电频率从48Hz-64Hz可以自动调整。INTF 指示内部故障,如:5V/24V的短路或过载;保持开关放在“0”位置,不允许对外部供电,电池故障。BAF 电池故障,如果背板总线上的电池电压过低此LED就变亮例如没有装...
西门子
s7-300
plc
报
sf
和bf故障怎么维修?
答:
不要怀疑其他软硬件问题;PLC带模拟量
模块
如果有问题,仅仅PLC上
SF灯亮
(比如具有硬件诊断模拟量模块可以设定模拟量信号断线、超出量程等),而不会引起SF和BF灯同时亮;根据以上分析,重点检查S7-300
PLC的
硬件组态与实际硬件是否一致(硬件订货号和固件版本号),DP从站地址设置与组态的地址是否一致;如果...
西门子plc
电源块的
sf灯
闪是什么意思
答:
这个是EM231 TC热电偶输入
模块
,8路的。造成这个
SF红灯
闪的原因,大部分是外部故障导致。E231 TC有热电偶断线检测功能,你用万用表测一下你所接的热电偶有没有开路故障的。另外,没有使用的通道需要短接。或者,通过拨码开关取消模块的断线检测功能。全部检查好后,SF灯一般就会灭了。
西门子PLC
S300的
SF灯亮
起
答:
SF灯亮
表明硬件故障 可能的原因如下:1.模板所需24VDC电源未正确接入;2.前连接器未插到位;总线连接器未连好;3.有硬件中断产生(断线、超限),量程卡所插的方向与HW Config中的设置不符,等等。
西门子plc
红色的
灯亮
是什么故障
答:
至少“STOP”、“RUN”不应该同时亮,硬件损坏的可能性较大。2、
SF
/DIAG如果
红灯
,说明存在致命错误,如果是黄灯,可能是编程定义\处于强制装态或其它原因。3、CPU存在致命错误,把开关打到STOP,通过通讯查看
PLC
信息可以得知具体致命错误原因。改正程序后重新下载运行故障灯就会熄灭.其它就是硬件出现了故障...
西门子
cpu224出现系统报警怎么回事
答:
拟量
模块
如果有问题,仅仅
西门子PLC
上
SF灯亮
(比如具有硬件 诊断模拟量模块可以设定模拟量信号断线、超出量程等),而不 会引起SF和BF灯同时亮;根据以上分析,重点检查S7-300
西门子 PLC
的硬件组态与实际硬件是否一致(硬件订货号和固件版本号),DP从站地址设置与组态的地址是 否一致;如果组态没有问题,...
西门子PLC
运行中会没有输入输出,
SF
/DIAG显示红色报警,断电一两分钟后恢...
答:
但是你并没有定义这个,也许是你多写了个0。你用了M1034.4,但是你的CPU只有512个MB可用。还包括输入I,PI;输出Q,PQ;定时器,计数器等。等等。当然还有别的原因。组态跟实际硬件配置不一样等等。你自己找一下吧。程序中若用到I,Q,而你
PLC
没有输入输出,找不到这个地址,报故障
SF
。
...S7-300 SF红灯亮,BF红灯闪烁,接口
模块SF红灯亮
,BF灯闪烁,接口模块诊 ...
答:
检查接口模块地址是否与组态的一样,是否定义了接口模块通讯类型,确认背板总线接触牢靠,还有就是程序中是否有超出模块地址的情况,看看哪个
模块亮
起
SF灯
,然后诊断错误。
西门子PLC
出现
SF灯亮
BF灯闪烁的问题如何解决
答:
西门子PLC
中,遇到
SF灯亮
和BF灯闪烁的情况,可以按照以下步骤进行处理:首先,SF灯(System Fault)亮起代表系统出现错误,可能是由于内部错误(如看门狗错误、间接寻址、非法浮点数或地址范围错误)等导致。检查程序代码,确保没有语法错误或逻辑错误。如果发现程序错误,需要立即修复。其次,BF灯(Bus Fault...