西门子PLC S300的SF灯亮起

SF灯亮的原因,解决办法,还有主要是解决这个问题要到它的什么手册的哪个部分查啊?

SF灯亮表明硬件故障
可能的原因如下:
1.模板所需24VDC电源未正确接入;
2.前连接器未插到位;总线连接器未连好;
3.有硬件中断产生(断线、超限),量程卡所插的方向与HW Config中的设置不符,等等。追问

相关的东西 是要到哪个手册的哪个部分找呢

追答

你西门子官网 找个s7-300的从入门到精通的pdf

追问

这个不是。我是说从厂家给出的手册中去哪个手册的哪里找?

追答

这个就不知道了,抱歉

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
SF灯亮 是指CPU的SF灯 还是指模拟量模拟的SF灯 先检测电源供电 其次就是排查出现这灯的是在什么情况下。是在正常运行的系统中 还是在调试中追问

是要到哪个手册的哪个部分找呢?

追答

没什么手册 你就说说你的情况具体的 我们帮你分析一下

追问

哦。不好意思我没说明白,我是初学者,现在想知道去哪里找SF灯亮的哪个错误分析
我在SM338的POS——INPUT诊断报文中找到有关SF灯亮的一些诊断,但不像是CPU上的SF,是这个吗?

追答

这个模拟是一你新加上的 还是在正常运行中 生产中 突然间出现的! 只有SM338上SF灯亮 CPU上没有吧!

追问

是CPU上的SF灯亮应该到它的什么手册的哪个部分查,不是实际应用中遇到的,而是我学习过程中遇到的问题

追答

SF就硬件过障!手册就这样和你说!我以为是真实中的呢!

追问

《S7-300可编程控制器硬件和安装手册》中页数11-7和页数11-8
表11-3和表11-4内容。记住了,搞得好像你会似的

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-06-26
SF红灯亮,说明PLC存在硬件或者软件错误。追问

主要是解决这个问题要到它的什么手册的哪个部分查啊

追答

SF灯亮,只能是说明PLC存在硬件或者软件错误。就是看手册也找不到明确的那个地方出了问题。
只能用电脑联机,进行诊断,进行排查。

第3个回答  2013-06-26
SF是什么意思
第4个回答  2013-06-26
硬件故障,如果可以在线,你在硬件组态里在线诊断一下。
相似回答