88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子plc模块sf红灯亮
西门子plc
,
sf灯亮
,bf灯闪怎么处理
答:
BUSF(BF) 总线错误显示为红色,PROFIBUS-DP接口硬件或软件故障时点亮,集成有DP口的CPU才有此LED,(如CPU 315-2DP)。可以检查连接线路问题,若接头松动,或线路中断,即时调整即可。引起
SF
故障的因素很多,比如程序错误、硬件组态错误等。故障信息和在CPU属性中查到,而BF灯闪烁说明通讯有问题,主站和...
西门子
S7-300
plc
上的
SF
和BF指示
灯亮
是什么故障,如何消除?真心求教...
答:
亮红色灯
时,CPU的硬件出现故障或软件有错,带诊断功能
模块
出错时点亮,BF指示灯亮表示总线故障。BF是通信故障报警,有BF闪烁引发的
SF灯常亮
,是由于软件里设置的通信链接,实际设备未连接,简单的说比如就是软件里设置了有一个子站,实际上子站要么没连接要么地址错误对不上号,于是就报警。
西门子SF灯常亮
,什么问题呢?
答:
不要怀疑其他软硬件问题;PLC带模拟量
模块
如果有问题,仅仅PLC上
SF灯亮
(比如具有硬件诊断模拟量模块可以设定模拟量信号断线、超出量程等),而不会引起SF和BF灯同时亮;根据以上分析,重点检查S7-300
PLC的
硬件组态与实际硬件是否一致(硬件订货号和固件版本号),DP从站地址设置与组态的地址是否一致;如果...
西门子PLC
315-2的
SF红灯
,BF闪,但是机器一切正常,为什么?
答:
程序里面加了OB功能块了,出现问题,调用相应的OB块,
PLC
将对错误不作任何处理,继续运行。否则PLC将进入停机状态。
西门子plc
sf
和bf灯闪烁怎么解决?
答:
至少“STOP”、“RUN”不应该同时亮,硬件损坏的可能性较大。2、
SF
/DIAG如果
红灯
,说明存在致命错误,如果是黄灯,可能是编程定义\处于强制装态或其它原因。3、CPU存在致命错误,把开关打到STOP,通过通讯查看
PLC
信息可以得知具体致命错误原因。改正程序后重新下载运行故障灯就会熄灭.其它就是硬件出现了故障...
西门子PLC
315-2的
SF红灯
,BF闪,但是机器一切正常,为什么?
答:
SF
是系统故障BF闪烁是通信故障 你的程序可能写有OB82 OB86 OB121 OB122 的中断 要不然会停机的
西门子PLC
中,
SF灯亮
和BF灯闪烁是什么情况?
答:
西门子PLC
中,遇到
SF灯亮
和BF灯闪烁的情况,可以按照以下步骤进行处理:首先,SF灯(System Fault)亮起代表系统出现错误,可能是由于内部错误(如看门狗错误、间接寻址、非法浮点数或地址范围错误)等导致。检查程序代码,确保没有语法错误或逻辑错误。如果发现程序错误,需要立即修复。其次,BF灯(Bus Fault...
西门子
变频器S7-300的附加
模块SF
位
红灯
是什么情况
答:
就是
plc
报警了,诊断一下看看什么错误咯