西门子cu320
显示f.01800故障什么原因
答:
速度反馈编码器故障。
西门子
变频器维修F320与F.01800故障都是速度反馈编码器故障,速度反馈信号不正常,应检查编码器电缆有无断线、屏蔽层是否接好或更换编码器。西门子变频器是由德国西门子公司研发、生产、销售的知名变频器品牌,主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度 ...
西门子
S120
CU320
SLM模块 怎么接线 怎么设参数就能让SLM整流单元工作...
答:
首先你的有Starter软件这样才能跟
CU320
通信 CU320再跟SLM通信用的是Drive-CLIQ电缆,选择CU320上任意一个CLIQ接口跟SLM的CLIQ接口连接上就OK了,当然你得给CU320和SLM都配上24V控制电源,这个你看
西门子
的手册就行了,然后再接上SLM的主电源,因为如果SLM检测不到电压是不会工作的。然后你用你的PC接...
cu320
和
西门子
4合一驱动能连接吗
答:
能。
cu320
是
西门子
推出的一款高性能驱动器,具有32位处理器和320瓦的输出能力,可以支持多种不同的电机型号,而西门子4合一驱动是指将4个不同的电机驱动器集成到一个驱动器中,这样可以减少安装空间和成本,所以cu320和西门子4合一驱动是兼容的,可以连接在一起使用。
西门子cu320
怎么看历史故障
答:
1、首先在
西门子
变频器的控制器上,输入主要参数99,就可以查询故障历史时间。2、其次输入99后,会发生0—7八个故障历史时间,分别是近产生的故障编码。3、最后查到故障编码后,输入相对应编码,就可以查询故障缘故。
以下是
西门子
控制器
CU320
-2 DP 型号为6SL3040-1MA00-0AA0,解释以下图的...
答:
紫色的那条端口为通讯口(你现在上面做的是DP通讯)中间的LAN是网线口子 做以太网通讯的时候用的 旁边BOP是
西门子
专用存储卡 第三张图是上面的绿色小灯表示PLC主机运行的情况 DP RDY表示正常 通讯正常
西门子cu320
怎么手动启动
答:
1、首先
西门子cu320
手动启动,旋转开关打到手动位置。 2、其次启动相应的消防水泵按钮。 3、最后测试完成之后将旋转开关打到自动位置。
西门子
S120与G130和G150变频器之间的区别
答:
G 系列相当是 MICROMASTER 标准(通用MM系列)变频器系列的
升级
。SINAMICS G120系列:该系列采用的是控制单元和功率模块分离的设计,功率最大到250KW,以后取代MM4系列。SINAMICS G130系列:功率最大到800KW,也采用控制单元和功率模块分离的设计,控制单元采用的是和S120系列一样的
CU320
-2。主要用在大型...
[求助-
西门子
传动技术]
CU320
-2PN和两个功率单元PM340
答:
1. 如果PM340都是书本型的模块,那么2种方案都没有问题,但是如果有装机装柜型的PM340模块,则应该使用第一种;详细信息可参考功能手册DRIVE-CLiQ拓扑规则;2. 一个
CU320
上不支持矢量轴和伺服轴同时存在,你说的速度控制和转矩控制,均是矢量轴的应用,因此可以通过同一个CU来控制。 两种方案都可以 ...
西门子CU
报F31502怎么解决
答:
出现这个故障的时候不能复位,必须把
CU320的
电断一次,故障才能消失。CU,就是Control Unite,控制单元。变频器的所有控制逻辑及运算都在CU中实现。原因. 直流母线电压未到正常值 p0210参数值设置不合适,需要校核;供电电源可能不稳定。
西门子cu320
-pn控制器怎么控制电机
答:
你是否三条一起调了?只要调其中任意两条即可。 2)无刷控制器用匹配的控制器相改如过反转有两种办法去排除1翻倒电机2用电机的8跟线+正 -负 A黄 B蓝 C绿 小线是SA黄 SB蓝 SC绿 正负不动 大线A与B相换小线SA与SC相换 就可以了