88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子1500与组态王通讯
组态王与西门子1500通讯
的网线用哪几芯
答:
PLC1500。
组态王和西门子
使用PLC1500的芯,组态王即组态王开发监控系统软件,是新型的工业自动控制系统,它以标准的工业计算机软、硬件平台构成的集成系统取代传统的封闭式系统。
西门子
PLC
与组态王通讯
的问题
答:
1、硬解连接、接线要规范。比如用光电隔离的
通讯
转换卡,PLC、上位机都要独立接地;2、通讯口参数要一直,常规用的是PPI的9600,8,n,1;3、两个PLC地址要分开,比如一个地址是2、另外一个是3...;4、
组态王
那边IO变量的采集周期稍微设长些,比如设到1000ms以上;5、一个画面变量连接点最好不要超...
西门子
PLC
与组态王通讯
的问题
答:
回答:如果是你自己写PLC程序,自己做
组态王
组态的话,给你一些建议。如果不是你自己做的话请原先设计的工程师解决。 1、硬解连接、接线要规范。比如用光电隔离的
通讯
转换卡,PLC、上位机都要独立接地; 2、通讯口参数要一直,常规用的是PPI的9600,8,n,1; 3、两个PLC地址要分开,比如一个地址是2、另外...
西门子
PLC
与组态王
如何
通信
文字叙述
答:
我们在
组态王
中放置一个按钮,用这个按钮来控制PLC的M0.1的状态。1. 设置硬件连接驱动 打开组态王,新建一个工程,打开工程流览器单击设备>>新建 选择PLC>>
西门子
>>S7-300/400(MPI)>>Prodave6IE 选择下一步>>输入设备名称为PLC300>>下一步>>选择COM1 连接地址格式 A.B (A为PLC的MPI地址,B...
想问一下
组态王
怎么与
西门子
plc
通讯
连接?
答:
组态王和西门子
PLC 连接 有两种方式 串口和以太网接口。
请问,
组态王与西门子
PLC之间怎么编程!!
答:
首先在
组态王
里建设备,要是
西门子
s7系列的话,就在西门子里找相关的型号,建立变量连接到所采集数据的vw寄存器。例如,AIW0采集的数据(从传感器而来的电流、电压信号如温度、压力等)在plc中存到vw100,建立一个变量根据实际要求写好数据类型,起好变量名,在变量类型里选择I/O实数,或者I/O整数,根据...
当用
西门子
PLC
和组态王
相连时,有把程序下载到PLC中,可以运行。可是用仿...
答:
仿真PLC是
组态王
里面模拟的PLC,有递增递减等寄存器,选择
西门子
的
通讯
驱动(PPI、MPI、Profibus、以太网等),然后用建立的变量去管理新建PLC的地址。
两台PLC
与组态王
以太网
通讯
怎么连接
答:
1、准备个路由,小HUB也可以。如果时效要求高的话加个小交换机。2、路由不需要设置,直接把网线头插进去就可以了,PLC要设施IP地址,
和组态王
要在同一个网段并设置网关等。3、以太网上的数据是以一种差分的形式传递的.处理器无法识读.所以需要以太网
通讯
模块,将网络线上的信号转换为CPU能够识别的0和...
组态王和
PLC怎样
通讯
?
答:
现在最常见,也最常用的大概要数RS485,MODBUS协议下的无线
通讯
方式了。我们假定是
组态王与西门子
S7-200 Smart 之间进行MODBUS
通信
。这时组态王就可作为Modbus主站,西门子S7-200 Smart就是从站,有几个PLC需要通讯就建立几个从站。接下来,我们借助达泰DTD434MC 组建主从站之间的无线MODBUS 网络,无需...
西门子
200如何连接
组态王
答:
西门子
200连接
组态王
一般都是组态王新建工程的时候,就会要求绑定PLC的型号,然后设定
通信
参数。1、选择编程电缆。2、使用OPC(用PCACCESS)组态王使用ppi时不能同时开step7microwin,使用OPC组态王可以与step7microwinpcaccess同时开pcaccess应该也是ppi访问PLC200。更多关于西门子200怎么连接组态王,进入:https:/...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
组态王和1500plc通讯
组态王和1500通讯
组态王与1500通讯IP
组态王安装1500驱动
西门子1500第三方以太网通讯
组态王没有1500的设备驱动
西门子官网
组态王与西门子1200plc通讯