88问答网
所有问题
当前搜索:
组态王和1500plc通讯
组态王与1500通讯
经常掉线
答:
一是
组态王
中有多余的点,这里可能有
PLC
中没有的点;二是定义变量时的刷新周期太快,就可能会掉线,建议改成500ms。组态王,即组态王开发监控系统软件,是新型的工业自动控制系统,它以标准的工业计算机软、硬件平台构成的集成系统取代传统的封闭式系统。组态王kingview6.55是亚控科技根据当前的自动化技术的...
简述
组态王与PLC通讯
的时候,组态王进行通讯设置的步骤
答:
组态王与PLC通讯
首先要定义外部设备,1、在组态王工程浏览器树型目录中选择设备,在右边工作区中出现了“新建”图标,双击此“新建”图标,弹出“设备配置向导”对话框;2、选择PLC类型单击“下一步”弹出对话框;3;为PLC取一个名字,如PLC1,单击“下一步”弹出连续对话框,4、为PLC选择连接的串口为C...
PLC
如何和
组态王通信
答:
1,设置好
组态王
安装电脑的ip或者串口协议。2,在组态王左边有个建立新连接,点击,找到信捷相关,选择要用的协议,比如ppi,下一步 3,设置好ppi
通讯
协议,下一步,完成。4,建立变量时选择i/o离散或者整数、实数或其他,根据自己需要。5,在外部i/o设备里面选择你建立好的连接,选好寄存器类型和地址...
两台
PLC与组态王
以太网
通讯
怎么连接
答:
1、准备个路由,小HUB也可以。如果时效要求高的话加个小交换机。2、路由不需要设置,直接把网线头插进去就可以了,
PLC
要设施IP地址,和
组态王
要在同一个网段并设置网关等。3、以太网上的数据是以一种差分的形式传递的.处理器无法识读.所以需要以太网
通讯
模块,将网络线上的信号转换为CPU能够识别的0和...
plc与组态王
怎样进行连接设置
答:
1).
通讯
模块的运行方式通过模块上的开关类型选为专用通讯方式。2).在
组态王
开发环境中定义设备时选择
PLC
->金星-〉MASTER-K-XXXS。3).通讯模块的RS232口到上位机的RS232口之间的连线和标准的有区别,建议用厂家配套电缆。定义设备地址时,格式如下:IP地址 单元号,例如:123.123.123.1 0 (IP...
PLC与组态王
之间的数据传输怎么实现
答:
组态王
本身带有大多数
PLC的
驱动程序,软件通过组态,硬件通过485双绞线,以态网等连接
通讯
,就可以实现数据传输了。组态王向PLC的寄存器读或写入数据,完成数据交换。
组态王与PLC通讯
答:
X6(行程开关)是输入信号不能写,只能读 需要把X6改成M6,
组态王
里面送料小车右限位行程开关定义成M类型才可以
西门子
PLC与组态王通讯
的问题
答:
1、硬解连接、接线要规范。比如用光电隔离的
通讯
转换卡,
PLC
、上位机都要独立接地;2、通讯口参数要一直,常规用的是PPI的9600,8,n,1;3、两个PLC地址要分开,比如一个地址是2、另外一个是3...;4、
组态王
那边IO变量的采集周期稍微设长些,比如设到1000ms以上;5、一个画面变量连接点最好不要超...
plc与组态王
之间的数据传输问题
答:
当定义设备时选择该PLC的驱动,地址与PLC地址位取相同值即可
与PLC通讯
,当定义数据变量时,I/O数据定义PLC寄存器,运行程序即可实现访问PLC寄存器获得采集的数据。
请问,
组态王与
西门子
PLC
之间怎么编程!!
答:
首先在
组态王
里建设备,要是西门子s7系列的话,就在西门子里找相关的型号,建立变量连接到所采集数据的vw寄存器。例如,AIW0采集的数据(从传感器而来的电流、电压信号如温度、压力等)在
plc
中存到vw100,建立一个变量根据实际要求写好数据类型,起好变量名,在变量类型里选择I/O实数,或者I/O整数,根据...