88问答网
所有问题
当前搜索:
短延时保护整定电流isd
施耐德空气开关中I0 Ir
Isd
是什么意思
答:
Io:断路器电子脱扣器的
整定电流
。Ir:断路器长延时过负荷脱扣器整定电流。
Isd
:断路器短路
短延时
过负荷脱扣器的整定电流。
施耐德mt20n2Ir,
Isd
,Ig是什么意思,如何
整定
答:
Ir:过载长延时脱扣
电流整定
值
Isd
: 短路
短延时
脱扣电流整定值 Ig:接地故障:考虑三相平衡问题或N点接地线接触不好,导致悬空
施耐德mic2.2
短延时
时间
答:
短延时时间为20-80毫秒。根据施耐德官网的Micrologic电子脱口单元的电子说明书可知,
短延时保护
吸合
电流Isd
:用于防止短路,可以通过一个旋钮设置,范围为1.5~10倍的Ir。短延时保护的时间延迟tsd可以选择定时限或反时限特性,其中最小时间为20毫秒,最大80毫秒。除此以外,还有长延时保护吸合电流Ir:用于...
...Ir 、tr、In、
Isd
、tsd 是表示的啥
电流
呀,起什么作用,如何调整定值...
答:
Ir——过载长延时电流倍数 tR——过载长延时时间
Isd
——短路
短延时电流
倍数 In——额定电流 tsd——短路短延时时间
西门子断路器的三个旋钮是做什么的?懂的人回答。谢谢
答:
简单说,这个是用来
整定
(设置)断路器的保护电流值的。对西门子的断路器不熟,以施耐德nsx系列断路器为例说说。下图是施耐德nsx250带Micrologic 2.2电子脱扣器的断路器的设置面板。Io是一个设置的基准参考电流,Ir为长延时保护电流值,
Isd
为
短延时保护电流
值,Ii为瞬时短路保护电流值。断路器的脱扣曲线...
...tr,
Isd
,tsd都是什么意思?还有In是不是额定
电流
啊!I
答:
Ir,tr分别为长
延时电流
设定倍率及时间。
ISd
,tSd分别为
短延时
倍率及时间。In是开关速断倍率。开关额流见标示值,
西门子vl160三个旋钮设定什么
答:
电流、长延时、短延时。西门子vl160三个旋钮分别是Io、Ir、
Isd
。Io是一个设置的基准参考电流,Ir为长延时保护电流值,Isd为
短延时保护电流
值。西门子股份公司是全球领先的技术企业,创立于1847年,业务遍及全球200多个国家,专注于电气化、自动化和数字化领域。
施耐德参数设定Ir . tr .
Isd
. tsd的意思
答:
许多设备,它一跳,我们就很难判断是哪个设备出问题了
Isd
短路
电流
,这个值设定根据下口到设备线的承受电流计算,我们肯定不希望每次短路故障把我们的电线烧毁 tsd 原理类似 Tr 我个人觉得 Ir 和 Isd 是双重
保护
,过载和短路,都是电流增加,设定好电流值是关键 ...
软启动315KW 电机 800A断路器需要设定 Ir tr(s)
Isd
tsd Ii 分别代表什...
答:
Tr 过载保护时间设置,不过要提醒的是不是设置成比如12就12秒过载跳闸,需要查脱扣曲线
Isd
短延时保护
,比如选6,上面Ir为640A Isd=6XIr=6x640=3840A 超过这个值保护启动 Uimp:额定冲击耐受电压 tsd:最大分断时间(短延时)tg:最大分断时间(接地故障)Ig:
电流
跳闸
整定
值(接地故障)Ii:电流...
抽屉式断路器怎么
整定
长
延时电流
、瞬时电流及脱扣器电流?谢谢
答:
施耐德的MT断路器在控制单元处有调整旋钮。长延时电流整定旋钮为Ir,此值为In的零点几倍;长
延时延时
时间整定旋钮为Tr,设置6Ir时的延时时间;短路
短延时电流整定
为
Isd
,此值为Ir的倍数;短路短延时时间整定为Tsd,分为反时限(I^2t on)和定时限(I^2t off);短路瞬时电流整定为Ii,此值为In...