Ir 过载保护设定值 比如选0.8 Ir=0.8X800=640A 1.05-1.20Ir过载启动,
也就是640A过载时不启动的,可能640x1.05或者1.20过载才启动
Tr 过载保护时间设置,不过要提醒的是不是设置成比如12就12秒过载
跳闸,需要查脱扣曲线
Isd 短延时保护,比如选6,上面Ir为640A
Isd=6XIr=6x640=3840A 超过这个值保护启动
Uimp:额定冲击耐受电压
tsd:最大分断时间(短延时)
tg:最大分断时间(接地故障)
Ig:电流跳闸整定值(接地故障)
Ii:电流跳闸整定值(瞬时电流)
tr:长延时时间整定值