无功补偿电流

请教个问题 没分了 抱歉

比如无功补偿装置总容量是2500KVAR 分成两步自动投切 分别是1000+1500
那么1000的柜子的真空接触器选择400电流 1500的柜子接触器选择630电流 请问为什么?麻烦帮我写出计算过程 如果是整体的 请加括号。

2500KVAR是总容量 那么计算整个装置的电流:2500/(1.732*11)
计算单台电容的电流 比如1000的柜子 单台电容用3台单相的334电容
那么单台电容电流:(334*1.732)/11

我想请问 为什么这么计算 确实是不太明白啊
还有那个接触器的计算公式 我之所以说整体的用括号 就是类似我上面用的括号

谢谢了;

1000kVAr额定电流=1000kVAr/11kV/√3=52.5A
1500kVAr额定电流=1500kVAr/11kV/√3=78.7A
高压电容器组出于安全的考虑,一般采用Y形接线,所以10kV系统中多采用11/√3kV电容器。因此单台电容器的电流=334kVAr/(11/√3)=334×1.732/11=52.5A
由于电容器组投入时有较大倍数的涌流,一般为额定电流的5~20倍,具体要看串联电抗器的数值和投切方式(第一组投入涌流较小,第二组投入时涌流很大),因此在选用接触器时一般会留较大的裕度,作为真空接触器,一般也具有5倍额定电流以上的关合能力,所以选400A的接触器应该没什么问题,用于1500kVAr的柜也应够用。至于为什么选630A的,各设计人员的想法和保守程度各有差异,也不能算错。但为了备件和互换方便,本人觉得选相同型号的更合理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-04
电容的线电压是11KV,相电压是11/1.732VK,按总容量计算时,采用线电压计算,1000KVAR的电容额定电流计算,I=1000/1.732/11=52.48A,1500KVAR的电容的额定电流计算是I=1500/1.732/11=78.73A,高压元件真空接触器,一般只有200A,400A,630A的规格,但是高压系统在选择元件的额定电流时,为了保证设备的正常运行,在额定电流选择上往往会放大很多甚至放大一个规格。
单台的电容的额定电流计算时是按相电压计算的(一般高压电容都采用单相电容,它的相电压是11/√3KV ,并采用星型连接),那么334KVAR的单台电容额定电流就等于I=334/11/√3=17.5A,上面你所说的单台电容电流计算是不正确的.
第2个回答  2012-11-30
2500/(1.732*11),这个是计算整个电容器装置的电流,即相电流,而电容器装置是星形接法,故线电流等于相电流。
(334*1.732)/11,这个计算结果是单台电容器的额定电流,单台电容器的电压是11/√3,即11/1.732,电流Ic=Qc/Uc=334/(11/1.732)=(334*1.732)/11。
实际上1000kvar和1500kvar的柜子都可以用400A的接触器,只是考虑到大容量的短路电流,所以用大点的开关。