88问答网
所有问题
当前搜索:
燃气管道试验压力是多少
燃气管道
气密性
试验
规定有哪些?
答:
1.压力表:0.4级;2.
试验压力是
工作压力的1.15倍;3.试验时间24h;4.大气压力和温度修正值计算小于133Pa;详见GB50028-2006和CJJ33-2005标准。
压力试验
标准
答:
法律分析:按照国家相关施工规范,装饰装修标准的水压试验应该是这样的:
试验压力为管道
系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa(即6公斤)法律依据:《居民
燃气
设施维修管理限定》??第一条 为加强室内燃气设备设施管理,更好的 完成室内燃气设备设施日常维修、更换等管理工作,制定本制度。???第二条 本...
煤气管道
严密性
试验
的具体要求是什么?
答:
煤气管道
严密性试验的具体要求是:(1)室内或厂房内部的管道和设备的
试验压力为
煤气计算压力加15kPa,但不少于30kPa,试验时间持续2h,压力降不大于2%;(2)室外或厂房外部的管道和设备的试验压力为煤气的计算压力加5000Pa,但不少于20kPa,试验持续时间为2h,压力降不大于4%。为了保证煤气管道和煤气设备...
天燃气
打压是什么意思
答:
额,通俗点讲就是说:
天然气管道
压力测试。在
压力管道
安装及验收相关规范中有要求,天然气管道安装完成后必须进行气密试验及强压试验。分别是:24小时的气密试验,
试验压力为
管道运行压力的1.2倍;1小时强压,试验压力为运行压力的1.5倍。试验过程需要当地压力容器管理部门进行监督并看压,试验合格后需出具...
严密性
试验压力是
设计
压力多少
倍
答:
严密性
试验压力为
设计压力的1.25倍且不小于0.6MPa。严密性试验指的是为了保证
煤气管道
和煤气设备区域的空气符合国家规定的卫生标准,防止煤气中毒,应使煤气管道和煤气设备完全严密。在大修、改建或新建的煤气管道和设备在投产前所进行的打压试漏过程称为严密性试验。强度试验和严密试验的压力不同。强度试验...
市政
燃气管道
气密性
试验
能用水作为介质吗?设计
压力
1.6MPa
答:
设计
压力
1.6MPa,进行气密性实验室,应该用水做实验,规范上说实验压力大于0.8MPa的宜选用水做实验,为了实验的安全,应用水做实验。但要考虑怎么把水排出的问题,最好是通球
天然气管道
试压规范要求标准
答:
法律分析:
天然气管道
试压规范要求标准如下:1、
压力试验
用的压力表经过校验合格并在有效期内。压力表的精度为1.5级,量程为0—2.5Mpa,表盘直径为150mm,最小刻度为每格读数0.01Mpa。在试压中使用2块压力表,打压前端及末端各一块,在其实验水泵前后各安装压力表一块;2、电动试压泵的阀门开关...
中压B级制屋内
燃气管道
的强度
试验
有哪些内容?
答:
你说的是室内吧 那么应该对应的规范是《城镇
燃气
室内工程施工及验收规范》CJJ94-2003,其中分别列举了北京、四川、沈阳、上海、深圳 等地的强度试压要求,比如 四川的就是,中压(5KPa<P≤0.3MPa)
管道
,强度
试验压力是
0.45MPa 如果不是室内,是城镇燃气,即对应 《城镇燃气输配工程施工及验收规范...
燃气管道
功能性
试验
有哪些
答:
三、严密性试验 (1)严密性试验应在强度试验合格、管线全线回填后进行。(2)严密性试验压力根据管道设计输
气压力
而定,当设计输气压力P<5kPa时,
试验压力为
20kPa;当设计输气压力P≥5kPa时,试验压力为设计压力的1.15倍,但不得低于0. 1MPa.(3)严密性试验前应向管道内充气至试验压力,
燃气管道
的...
燃气管道
功能性
试验
说法正确的是()。
答:
【答案】:A、B、D 本题考查的是
燃气管道
功能性试验的规定。每次吹扫管道的长度不宜超过500m;当管道长度超过500m时,宜分段吹扫。强度试验应分段进行,
试验管道
分段最大长度宜按表2K315034-2执行。?? 管道试压分段最大长度?表2K315034-2 设计
压力
PN(MPa)试验管段最大长度(m)PN≤0.41000 0....
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
室内燃气管道试压打多少个压
燃气管道气压试验标准
燃气低压强度试验压力
低压管道试验压力是多少