88问答网
所有问题
当前搜索:
燃气管道试验压力是多少
燃气管道
类型为钢管,进行强度试验时,设计输气
压力为
0.2MPa,
试验压力
应...
答:
【答案】:C 本题考查的是
燃气管道
的强度试验。一般情况下
试验压力为
设计输
气压力
的 1.5 倍,且钢管和聚乙烯管 (SDR11)不得低于 0.4MPa,聚乙烯管 (SDR17.6)不得低于 0.2MPa。
关于
燃气管道
气密性
试验压力
叙述中正确的有( )。
答:
【答案】:A、B、D、E 本题考查的是
燃气管道
严密性试验。设计压力小于5KPa时,试验压力应为20KPa。设计压力大于或等于5KPa时,
试验压力为
设计压力的1.15倍,且不得小于0.1MPa。教材P243。
燃气管道
类型为钢管,进行强度试验时,设计
压力为
0.2MPa,
试验压力
应为...
答:
【答案】:C 本题考查的是
燃气管道
的强度试验。管道类型为钢管,当管道设计压力小于或等于0.8MPa时,试验介质宜为空气,
试验压力
应为设计压力的1.5倍,但不得低于0.4MPa。
燃气管道
强度试验的
试验压力
到底是不得低于0.3MPa还是0.4MPa?_百度...
答:
燃气管道
强度试验的
试验压力
不得低于0.4MPa。《CJJ94-2009城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》8.2.4 强度试验压力应为设计压力的1.5倍且不得低于0.1MPa。试验应由施工单位负责实施,并通知燃气供应单位和建设单位参加。燃气工程的竣工验收,应根据工程性质由建设单位组织相关部门、燃气供应单位及相关...
燃气管道压力
实验有什么要求?
答:
燃气管道
压力实验要求:管道焊接检验、清扫合格后方能进行强度试验作业,试验压力必须满足设计压力。管道应进行分段进行
压力试验
,
试验管道
分段最大长度宜按表执行。
管道试验
用压力表及温度记录仪均不应少于两块,并分别安装在试验管段两端;试验用压力表的量程应
为试验压力
的1.5—2 倍,其精度不得低于1....
燃气管道
的
压力
等级是如何划分的?
答:
我国城市
燃气管道
按《城镇燃气设计规范》(GB50028-93)的规定压力分级如下:高压管道:
压力为
0.3~0.8MPa(3.0~8.0kgf/cm^2);次高压管道:压力为0.15~0.3MPa(1.5~3.0kgf/cm^2);中压管道:压力为5kPa~0.15MPa(0.05~1.5kgf/cm^2);低压管道:压力为<5kPa(500mmH2O)。氧气...
燃气管道
立管打压
试验
规范
答:
燃气管道
压力实验要求:1.管道焊接检验、清扫合格后方能进行强度试验作业,试验压力必须满足设计压力。2.管道应进行分段进行
压力试验
,
试验管道
分段最大长度宜按表执行。3.
管道试验
用压力表及温度记录仪均不应少于两块,并分别安装在试验管段两端;试验用压力表的量程应
为试验压力
的1.5—2 倍,其精度不...
埋地
燃气管道
,当设计输气压力为1.0MPa,其严密性
试验压力为
( )。
答:
【答案】:B 本题考查的是
燃气管道
功能性试验的规定。严密性试验压力根据管道设计输
气压力
而定,当设计输气压力P<5kPa 时,
试验压力为
20kPa;设计输气压力P≥5kPa 时,试验压力应为设计压力的1.15 倍,但不得低于0.1MPa。
燃气管道
怎样进行强度
试验
的?
答:
燃气管道
,当设计输气压力为1.0MPa,其气密性
试验压力为
( )。
答:
【答案】:B 本题考查的是
燃气管道
严密性试验。设计压力大于或等于5KPa时,
试验压力
应为设计压力的1.15倍,且不得小于0.1MPa。教材P243。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜