88问答网
所有问题
当前搜索:
火灾报警设计规范最新
哪个
规范
有气体探测器的相关规范要求
答:
系统可设定多种报警阈值和其它参数,控制程序可根据业主需要进行任意设定,对灭火设备和各部位的风机、防火排烟阀、喷淋阀等设备进行相应的联动控制。设定气体灭火保护区:气体灭火系统相应的逻辑单元:根据
最新
的
火灾报警
系统
设计规范
,气体灭火保护区内部设置两路探测器,保护区门口设置紧急手动启动按钮、紧急...
有谁知道自动
火灾报警
里面室外主线进室内中间有个带Z的图例是什么图例吗...
答:
图形的具体名称应以设计图纸中图例为准;如果此套图纸设计所使用的图例均为国家标准图例的情况下,依据《火灾自动报警系统
设计规范
》图示(图集号14X505-1)标示,此图例应为区域(型)
火灾报警
控制器;辽宁甲乙丙工程咨询有限公司解答!
火灾
自动
报警
系统
设计规范
中:5.2.2.4中。。。设置识别
着火
楼层的灯光...
答:
即可以是声光
报警
器,也可以是楼层显示盘
火灾
自动
报警
系统
设计规范
2013隔离器需要带多少个点
答:
最多32个点。原文如下:3.1.6系统总结上应设置总线短路隔离器,每只总结短路隔离器保护的火灾探测器、手动
火灾报警
按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;总结穿越防火分区时,应在穿越处设置总结短路隔离器。
注册消防工程师需要看哪些
规范
'
答:
一级注册消防工程师需要看《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》;二级注册消防工程师需要看《消防安全技术综合能力》、《消防安全案例分析》。另外一级注册消防工程师、二级注册消防工程师还需要看《注册消防工程师制度暂行规定》,具体了解注册消防工程师的相关规定:第十七条...
求烟感探测器的安装高度有什么要求吗
答:
在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器,宜居中布置,感温探测器的安装间距不应超过10m,感烟探测器的安装间距,不应超过10m,感烟探测器的安装间距不应超过15m探测器距离端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。烟感探测器使用注意事项 1、按下测试按钮至少3秒钟,一个清脆响亮的脉动
报警
讯号就会...
家庭防火有什么
规范
吗?家庭
火灾报警
控制器哪家的最好?
答:
家庭防火规范目前还未详细,在《自动
火灾报警设计规范
》GB50116-2013有提到家庭火灾报警这块。家庭火灾报警系统使用的多以无线形式的,依爱、泰和安、核中警、山鹰等都有。依爱智慧家庭套装 家用无线安全监控系统,参考www.dnfire.cn/goods-4184.html ...
建筑电气
设计
需要学习哪些主要的
规范
?
答:
通过多年的实践,以理性和务实的态度,从工程的实际需要出发,以实用和适用为标准,又做到投资合理的设计理念,针对不同工程的使用功能、投资标准和管理要求等方面的具体情况,找出先进性、可靠性、合理性与经济性的最忧交点。二、建筑电气设计方面存在的问题l、设计违背或偏离
设计规范
的规定,安全性、可信...
根据《气体灭火系统
设计规范
GB50370》,下列关于气体灭火系统防护区的说...
答:
【答案】:C、E 根据《气体灭火系统
设计规范
GB50370 》6.0.1 防护区应有保证人员在30s 内疏散完毕的通道和出口。6.0.2 防护区内的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志。防护区内应设
火灾
声
报警
器,必要时,可增设闪光报警器。防护区的入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯,以及...
消防烟感国家标准安装的间距是多少?
答:
1、烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0. 5m 2、烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,3、并宜接近回风口安装,烟感探测器,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内走道顶棚,上安装烟感探测器时...