消防烟感国家标准安装的间距是多少?

如题所述

1、烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0. 5m

2、烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,

3、并宜接近回风口安装,烟感探测器,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。

4、在宽度小于3m的内走道顶棚,上安装烟感探测器时,宜居中安装。烟感探测器的安装间距。不应超过10m;烟感探测器的安装间距,不应超过15m。烟感探测器至端墙的距离,不应大于安
装间距的一半

5、烟感探测器至广播的水平距离,不应小于0. 1m

6、烟感探测器至灯具的水平距离,不应小于0. 2m

7、烟感探测器至喷头的水平距离,不应小于0. 3m

8、房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只烟感探测器。

9、烟感探测器距开水器的距离不应小于1.5。



扩展资料:

1、新型高性能传感器能够有效探测阴燃火灾的发生

2、报警器采用专业芯片设计

3、烟室采用防虫网设计,避免昆虫误入报警

4、LED灯-显示报警器正常工作和报警状态

5、外壳采用防火ABS工程塑料,美观大方

6、性能参数:DC9V电池;工作温度: -10℃~+50℃;相对湿度: ≤95%RH(40℃±2℃);输出形式: 声光报警

参考资料:百度百科——消防烟感探测器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-08-06

感烟在安装高度小于6米且在屋顶斜面小于15度的情况下保护面积是60个平方半径就是4.37米。

安装高度在6~12米斜面小于15度保护面积是80平方半径就是5.05米。

安装高度在12米的与上面的一样。

一般在算的时候除了车库,工厂和最顶的住宅一般都不考虑屋顶斜面的,因为都是平的。

要考虑影响

感烟安装距离的因数是梁的高度。一般来说这个计算有点麻烦,有时候都不想去算这东西。做数量了就靠估。另外是有时候看图纸也看不出梁这方面的信息。所以只要注意当有600mm以上的梁时,就应该按两个区域来设置感烟,不应该按照上面的间距了。

小于3米的走道,设置感烟不应该超过10米一个的距离。

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-05-08

高度小于6米且在屋顶斜面小于15度的情况下保护面积是60个平方半径就是4.37米,安装高度在6~12米斜面小于15度保护面积是80平方半径就是5.05米,安装高度在12米的斜面小于15度保护面积是80平方半径就是5.05米。安装间距是根据探测器的安装高度和屋顶斜面度来设置。

一个房间最少设置一个感烟,安装间距会根据探测器的安装高度和屋顶斜面度来设置。

一般我们在算的时候除了车库,工厂和最顶的住宅一般都不考虑屋顶斜面的,因为都是平的嘛。
另外一个要考虑影响感烟安装距离的因数是梁的高度。一般来说这个计算有点麻烦,有时候都不想去算这东西。做数量了就靠估。

另外是有时候看图纸也看不出梁这方面的信息。所以只要注意当有600mm以上的梁时,就应该按两个区域来设置感烟,不应该按照上面的间距了。小于3米的走道,设置感烟不应该超过10米一个的距离。

第3个回答  推荐于2017-05-26
安装间距会根据探测器的安装高度和屋顶斜面度来设置。
一个房间最少设置一个感烟
感烟在安装高度小于6米且在屋顶斜面小于15度的情况下保护面积是60个平方半径就是4.37米
安装高度在6~12米斜面小于15度保护面积是80平方半径就是5.05米
第4个回答  2013-04-02
烟感的保护范围,对于有吊顶的,则是按面积以及防烟分区的划分来定,对于无吊顶的,则还要看梁对烟感的探测区域有无影响。设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置。