88问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵自动巡检控制设备
消防
消防泵控制
柜防护等级怎么定,3C认证控制柜生产
答:
综上所述,最高级为IP68,例如在电子产品中三星S7edge为IP68,苹果7系列为IP67。而在
消防巡检
柜和
消防泵控制设备
中也有着相应的标准GB50974-2014:
消防水泵控制
柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。
消防巡检
柜的工作原理是什么
答:
整个巡检过程中如设备接到消防命令智能
巡检控制
器会立即发出停止巡检的指令,瞬时启动
消防泵
完成消防任务。如巡检过程中动作异常,控制器会记录发生故障的支路号及故障类别,并发出声光报警。同时完成故障的上传(可传至消防中控室或楼控值班室)通知有关值班人员进行检修,确保
消防设备
万无一失。
一定要装
消防自动巡检
柜吗
答:
消防巡检
柜就可以避免这些原因,减少伤害。1、
设备
具有全
自动巡检
功能,巡检周期7天以内按客户要求任意设定,通常设为每周期24小时;2、消防泵在巡检时以低频低速方式逐台启动巡检运行,每台泵运行时间不少于2分钟,通常设为每周期5分钟;3、自动巡检时,对
消防泵控制
柜的一次回路中主要低压器件给出不大于...
消防设备
检查自检时间与方法
答:
该规程规定,超高层建筑、一类高层公共建筑的
消防泵
宜设定时自检装置。另在修订中的《建筑设计防火规范》也提出:消防给水
设备
必须具有
自动巡检
功能。消防泵的自检即自动巡检,它是在设定的时间周期内自动地启动消防泵,对消防泵的运行进行检查。消防泵自检的目的在于增加消防泵的可靠性,保证消防给水系统整体的可靠。采用消防...
消防控制
柜工频
巡检
和变频巡检的区别
答:
消防控制
柜变频巡检:指的是经过变频器变频为低频信号10-20HZ的交流电压来巡检启动电动机,电动机慢速转动,管网不会增压,可以长时间巡检,安全可靠。具体还有不明白的地方,可与我们技术交流沟通,专注于智能消防电气控制器(消防泵控制器、
消防泵自动巡检控制
器、双电源控制器、消防稳压给水
设备控制
器、...
消防
装置问题?
答:
由上面介绍,我们充分认识到各个
控制
装置的作用,因此必须保证其正常运行,从专业角度应该从以下几点做起 1、连锁问题 消防泵系统内,消防泵控制柜与
消防泵自动巡检
柜启动必须依据先后顺序,才能保证元器件的正常运行,否则可能将元器件烧毁(变频器、软启动、接触器、双电源等),故要形成先后顺序必须将整套...
消防泵控制
柜上的主令开关按钮和蜂鸣器按钮含义,主令开关和手
自动
转换开...
答:
回答:主令开关就是控制柜的总开关,手动自动转换开关是手动状态和自动状态切换,两种开关是不一样的,实现功能不一样! 消防稳压给水
设备控制
器 消防泵控制器
消防泵自动巡检控制
器
什么是
消防巡检
柜
答:
回答:1、
设备
应具备自动和手动巡检功能,
自动巡检
周期应能按需设定。 2、
消防泵
按消防方式逐台运行,每台泵运行时间不少于2min。 3、设备应能保证在巡检过程中遇消防信号自动退出巡检,进入消防运行状态。 4、巡检中发现故障应有声、光报警。具有故障记忆功能的设备,记录故障的类型及故障发生的时间 等,应...
变频调速
泵
在
消防
和生活给水系统中应用?
答:
对于用水经常变化的场合,采用变频调速泵供水,可以显著降低节流损耗,具有明显的节能效果。按用途建筑给水分为生活(生产)给水和消防给水二大类。在生活给水系统中采用变频泵调速
控制
,具有节能,供水压力可调等突出优点,在国内外获得了愈来愈广泛的应用。在消防给水中对稳压泵以及在
消防泵巡检
时最好采用变频控制,但在消防...
消防控制
柜里软启动好还是星三角启动好?求解
答:
以上影响可以完全免除。软启动缺点:投资成本高,对使用的环境要求也比较高,电子元件过载能力较低。星三角启动优点:通过改变电动机的接线方式来实现降压,
设备
比较简单、经济。星三角启动缺点:接线比较多、成本较高;同时,启动时对电网有一定的冲击。消防泵控制器
消防泵自动巡检控制
器 ...