88问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵自动巡检控制设备
一定要装
消防自动巡检
柜吗
答:
消防巡检
柜就可以避免这些原因,减少伤害。1、
设备
具有全
自动巡检
功能,巡检周期7天以内按客户要求任意设定,通常设为每周期24小时;2、消防泵在巡检时以低频低速方式逐台启动巡检运行,每台泵运行时间不少于2分钟,通常设为每周期5分钟;3、自动巡检时,对
消防泵控制
柜的一次回路中主要低压器件给出不大于...
消防设备
检查自检时间与方法
答:
该规程规定,超高层建筑、一类高层公共建筑的
消防泵
宜设定时自检装置。另在修订中的《建筑设计防火规范》也提出:消防给水
设备
必须具有
自动巡检
功能。消防泵的自检即自动巡检,它是在设定的时间周期内自动地启动消防泵,对消防泵的运行进行检查。消防泵自检的目的在于增加消防泵的可靠性,保证消防给水系统整体的可靠。采用消防...
消防控制
柜工频
巡检
和变频巡检的区别
答:
消防控制
柜变频巡检:指的是经过变频器变频为低频信号10-20HZ的交流电压来巡检启动电动机,电动机慢速转动,管网不会增压,可以长时间巡检,安全可靠。具体还有不明白的地方,可与我们技术交流沟通,专注于智能消防电气控制器(消防泵控制器、
消防泵自动巡检控制
器、双电源控制器、消防稳压给水
设备控制
器、...
消防水泵控制
柜怎么设置手
自动
切换?
答:
什么时候可以设为手动 1.当
自动
水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后
消防水泵
可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。2.
设备
维护、试验、保养时,可以把
消防泵
临时打到手动状态防止误启动,工作完毕后,应及时调回自动启动状态。还有那些
控制
系统要设为自动状态 1.锂离子电池...
消防水泵控制
方式有哪几种
答:
三是使用水泵控制柜上的强制启停按钮。此功能主要用于维修时的控制和应急控制。三、机械应急控制
消防水泵控制
柜设有独立的机械应急启动装置。该装置可在上述
自动
、手动启动无效时启动
消防泵
。只要消防水泵供电正常,在控制线路、继电器等
设备
均损坏时,机械应急装置应能保证启泵。通俗来讲,机械应急装置就...
消防泵控制
柜上的主令开关按钮和蜂鸣器按钮含义,主令开关和手
自动
转换开...
答:
回答:主令开关就是控制柜的总开关,手动自动转换开关是手动状态和自动状态切换,两种开关是不一样的,实现功能不一样! 消防稳压给水
设备控制
器 消防泵控制器
消防泵自动巡检控制
器
消防泵控制
柜安装在什么位置合适?
答:
引至
消防
栓按钮、信号灯及引至消防中心遥控的
控制
电源AC24V•100VA。控制柜设有泵开、泵停、泵故障等无源接点反馈消防中心。具备当主用泵故障时,备用
泵自动
延时投入的功能。除此之外,控制柜可以根据用户需要,增加双电源自动切换功能,定期
自动巡检
等功能,大功率消防主泵可以采用软起动方式缓减...
消防控制
柜里软启动好还是星三角启动好?求解
答:
以上影响可以完全免除。软启动缺点:投资成本高,对使用的环境要求也比较高,电子元件过载能力较低。星三角启动优点:通过改变电动机的接线方式来实现降压,
设备
比较简单、经济。星三角启动缺点:接线比较多、成本较高;同时,启动时对电网有一定的冲击。消防泵控制器
消防泵自动巡检控制
器 ...
智慧
消防
物联网
水泵
机组有什么优势特点?
答:
符合 GB50974-2014 第 5.1.16 条的要求【强标】。在不影响水枪、喷头出水的情况下,可以有效地防止
消防水泵
过热,大大增加了消防水泵的持续运转性能,这是现在的系统和产品做不到的,也更加符合消防部队的使用要求。5.
自动
低频
巡检
功能 低频巡检是洪恩
控制
柜的基本配置,洪恩的机组一个控制柜,就包含...
消防控制
室应当配备哪些
设备
答:
消防控制
室内设置的
消防设备
应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。消防控制室应设有用于火灾报警的外线电话。消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路...