88问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵自动巡检控制设备
消防水泵的巡检
包括巡查和检测。( ) A.正确 B.错误?
答:
1 每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况;2 每周应模拟
消防水泵自动控制
的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录
自动巡检
情况,每月应检测记录;3 每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况;4 每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周应检查...
消防泵控制
柜消防“联动模块”和“输入”、“输出”模块怎么接线?_百度...
答:
引至
消防
栓按钮、信号灯及引至消防中心遥控的
控制
电源AC24V•100VA。控制柜设有泵开、泵停、泵故障等无源接点反馈消防中心。具备当主用泵故障时,备用
泵自动
延时投入的功能。除此之外,控制柜可以根据用户需要,增加双电源自动切换功能,定期
自动巡检
等功能,大功率消防主泵可以采用软起动方式缓减...
消防水泵
房多长时间检查一次
答:
消防水泵房每月检查一次,以及每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况。每周应模拟
消防水泵自动控制
的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录
自动巡检
情况,每月应检测记录。每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况,每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行...
自动消防设备
包括哪些?
答:
感温感烟报警器,可燃气体火灾探测报警器、空气火灾探测报警器、电气火灾探测报警器)、声光警报设备、消防联动
设备控制
器、消防主机。消防水系统
自动设备
,主要有水位监测器,压力监测器,水浸监测器,消防警铃,
消防水泵
,消防水泵联动控制器、消防管道、消火栓(室内室外)、消防喷淋头。
2015新消防法对
消防水泵的控制
要求
答:
1、11.0.1
消防水泵控制
柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于
自动
启泵状态;当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人工值班。2、11.0.2 消防水泵不应设置...
消防水泵
电源在手动状态下能连锁启动,为什么还必须设置在
自动
状态?
答:
消防水泵
是通过叶轮的旋转将能量传递给水,从而增加水的动能和压力能,并将其输送到灭火
设备
处,以满足各种灭火设备的水量和水压要求,它是消防给水系统的心脏。目前,消防给水系统中使用的水泵多为离心泵,因为该类水泵具有适用范围广、型号多、供水连续、可随意调节流量等优点。这里的消防水泵主要是指水灭火系统中的消防给...
酒店有哪些
消防
设施
设备
答:
酒店的
消防
设施
设备
主要有:1、水灭火系统(
水泵
、水池、水箱、稳压装置、水泵结合器、供水管网和喷头、消火栓、
控制
阀门、末端试水等组成) 。2、应急照明系统(双电源箱或者EPS电源、应急照明箱、应急灯、疏散标志灯、安全出口)。3、火灾
自动
报警系统(火灾报警主机、探测器、手报、模块等组成)。4、防...
2017新消防法对
消防水泵的控制
要求
答:
一、
消防水泵控制
柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:1、消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于
自动
启泵状态;2、当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。3、消防水泵不应设置自动停泵的控制...
消防控制
柜安装规范有哪些
答:
消防控制
柜安装规范如下:1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯及其前室等部位。2、配电室、消防控制室、
自动
发电机房、
消防水泵
房,防烟排烟通道,供消防用电的蓄电池室、电话总机房以及在发生火灾时仍需留在火场工作的其他房间。3、观众厅、每层超过1500平方米的展览厅、营业厅、建筑面积超过200...
消防
器材有哪些?一般家里用哪些?
答:
2、火灾报警
控制
器:火灾报警控制器包括报警主机、CRT显示器、直接控制盘、总线制操作盘、电源盘,
消防
电话总机、消防应急广播系统。3、消火栓箱(一般安装于住宅小区通道内):遇有火警时,根据箱门的开启方式,按下门上的弹簧锁,销子
自动
退出, 拉开箱门后,取下水枪拉转水带盘,拉出水带,同时把水带...