消防水泵
如何
控制
启停?
答:
3、使用水泵控制柜上的强制启停按钮。此功能主要用于维修时的控制和应急控制。机械应急控制:
消防水泵控制
柜设有独立的机械应急启动装置。该装置可在上述自动、手动启动无效时启动消防泵。只要消防水泵供电正常,在控制线路、继电器等
设备
均损坏时,机械应急装置应能保证启泵。通俗来讲,机械应急装置就是一个...
消防泵
配电柜怎么现场操作主备泵的切换
答:
消防水泵控制
柜大多数都是控制2台消防泵,1用1备型,手动启停泵在
消防泵控制
柜
面板
上操作,面板上有启停按钮,红的停止,绿的启动,面板上有一个转换开关,一般情况下处在中位置(就是手柄为垂直状态)为手动启停泵,作为现场调试用,转换开关手柄位置在左边45度时为1#泵自动2#泵备用,
消防控制
中心...
消防控制
柜,使用说明,以及操作步骤
答:
- 55KW –2
消防水泵
台数
控制
电机功率消防气压控制柜
消防泵
和稳压泵采用直接启动方式。每一台泵可以单独启停,同时
面板
上显示每台泵的运行状态、电流指示,以便于检测泵的工作状态和转向,若电机反转,任意调换两相电机线即可。手动位置也可作为手动紧急启动消防的应急启动方式和手动巡检功能。
消防控制水泵的控制
柜需要设置成手动状态吗
答:
2.
设备
维护、试验、保养时,可以把
消防泵
临时打到手动状态防止误启动,工作完毕后,应及时调回自动启动状态。还有那些
控制
系统要设为自动状态 1.锂离子电池仓库的事故风机应设为自动状态;只有设置为自动档时,当烟感或温度报警时,联动的事故风机才能启动。2.粉尘涉爆场所的风机应设为自动状态。粉尘设备...
消防水泵控制
柜需要手动自动转换吗?
答:
2.
设备
维护、试验、保养时,可以把
消防泵
临时打到手动状态防止误启动,工作完毕后,应及时调回自动启动状态。还有那些
控制
系统要设为自动状态 1.锂离子电池仓库的事故风机应设为自动状态;只有设置为自动档时,当烟感或温度报警时,联动的事故风机才能启动。2.粉尘涉爆场所的风机应设为自动状态。粉尘设备...
消防泵控制
柜是否能自动巡检,即定时启泵检测。
答:
受潮、水泵动作不正常等故障的保护与日常巡检作用。当建筑物发生火灾时,消防泵不能启动后开始信号,而耽误了灭火的时机,导致人类财产的损失,甚至威胁到人们的生命。造成上述现象的主要原因是在平时没有火灾时消防泵不启动。双电源控制设备 消防泵自动巡检控制设备
消防泵控制设备
...
消防联动控制器
控制消防水泵
需要模块吗?是不是系统内所有被
控设备
都需要...
答:
所有被
控设备
需要加
控制
模块,但一些重要设备例如
水泵
、风机等还需加多线盘远程控制
消防水泵控制
柜平时是否自动状态
答:
2.
设备
维护、试验、保养时,可以把
消防泵
临时打到手动状态防止误启动,工作完毕后,应及时调回自动启动状态。还有那些
控制
系统要设为自动状态 1.锂离子电池仓库的事故风机应设为自动状态;只有设置为自动档时,当烟感或温度报警时,联动的事故风机才能启动。2.粉尘涉爆场所的风机应设为自动状态。粉尘设备...
消防泵控制
柜上的主令开关按钮和蜂鸣器按钮含义,主令开关和手自动转换开...
答:
回答:主令开关就是控制柜的总开关,手动自动转换开关是手动状态和自动状态切换,两种开关是不一样的,实现功能不一样! 消防稳压给水
设备控制
器
消防泵控制
器 消防泵自动巡检控制器
消防
主机手动和自动的区别?如何通过主机远程启动
水泵
?
答:
区别二:反应不同。在手动状态下不会启动其他的
设备
(防止误报和误操作),在自动状态下还会根据事先编好的联动关系启动相应的联动设备。比如水泵,防排烟风机等。区别三:意思不同。一个是手动,一个人是自动。远程启动水泵要将
水泵控制
柜打在自动状态,然后在联动控制器上启动水泵就可以。