消防水泵控制
柜怎么另接复位按钮
答:
3、将复位按钮的两个线头分别连接到控制柜上的两个复位接线端子上,一般是NO和COM两个端子。4、接线完成后,进行测试,确保复位按钮可以正常工作,并且能够复位
消防水泵控制
柜。需要注意的是,接线前一定要切断电源,确保安全。另外,接线时应该按照厂家提供的接线图或者说明进行,避免出现错误或者损坏
设备
。如果不...
消防泵
房
控制
柜打到手动,多线盘也能远程启动?
答:
不能,
水泵控制
柜必须打到自动状态。
消防泵
联动控制柜和消防联动
控制设备
有什么区别?
答:
一、区别:
水泵控制
柜这路信号有没有通过控制器来启动
消防泵
:1、联动:若控制器自动允许,收到任何满足逻辑关系的报警信号,就会自动启动相关
设备
;若控制器自动禁止,手动允许,收到任何满足逻辑关系的报警信号,只发出启动信息,不会启动相关设备。2、联锁:联锁起泵不受控制器是手动状态还是自动状态的...
海湾8302c模块和8301都怎么
控制消防
喷淋
泵
的启停
答:
8302c模块直接对水泵的交流接触器进行控制,8301模块通过
泵控制
柜中有24V继电器控制。8302c是切换模块,没有地址,通过主机的多线制盘也之连接,一个模块到主机两条线。8301为总线输入/输出模块,有地址,可挂接于任意回路上。本身与主机连接需要4总线。
消防
二总线怎么
控制水泵
呀
答:
利用 弱电按钮 ,强电按钮
控制
。1)弱电按钮;消火栓的启泵按钮一般是有地址的,和感烟探测器一样每个都有编码的!所以也与总线连接在一起,一但按钮被按下,这个按钮会首先向主机报警,主机打开自动后会自动启动消火栓
水泵
!2)强电按钮;有的按钮不连接报警主机的话就属于强电启泵按钮了,直接与...
消防泵控制
柜显示故障?
答:
如果
消防泵控制
柜显示故障,可能有以下几种情况:1. 电源故障:检查电源是否正常,如果不正常需及时更换。2. 显示屏损坏:若显示屏出现坏点或损坏,可能需要更换整个显示屏。3. 控制板故障:控制板存在问题,需要及时更换。4. 控制程序问题:检查控制程序是否正常,如果程序出现故障可能需要重新编写或更新。
消防控制
室多线控制盘操作按钮启动
水泵
时什么
答:
消防泵
组电气控制柜开关处于自动位。
消防控制
室多线控制盘操作按钮启动水泵时消防泵组电气控制柜开关处于自动位,消防控制室是设有火灾自动报警
控制设备
和消防控制设备,用于接收、显示、处理火灾报警信号,控制相关消防设施的专门处所。
建筑系统中
消防泵控制
箱内的消防联动模块
答:
单输入单输出模块的电源线、反馈输入线断路、输出线断路或短路时,模块向
消防控制
器返回故障信号。3、双输入双输出模块:双输入双输出模块可以理解成两个单输入单输出模块合在一起来使用的模块,是用于完成对二步降防火卷帘门、
水泵
、排烟风机等双动作
设备
的控制,主要用于防火卷帘门的位置控制,能控其从...
消火栓
泵
自动启动,强启可以停泵吗?
答:
1. 先通过
消防控制
室或消防主机进行停泵指令的下达,让消防栓泵进入停泵状态。2. 如果停泵指令无效,或者需要立即停泵以避免危险,可以采用手动操作方式进行停泵。具体方法是通过
消防泵
房的紧急停泵按钮进行操作,或者通过消防栓泵的
控制面板
进行操作(需要具备相应的操作权限和技能)。需要注意的是,停泵...
消防泵控制
柜有什么用处呢?
答:
2. 根据《建规》与《高规》,
消防泵控制
柜需具有自动、手动和远距离启泵三种启泵方式,远距离启泵包括
消防控制
中心启泵以及消火箱按钮启泵。消防给水系统设置备用消防水泵,控制柜应具有主用泵故障时,备用泵自动投入功能。消防泵控制柜手动、自动控制方式,手动时由
面板
操作按钮
控制水泵
启停(仅供试泵...