消防
栓布置要求有哪些?
答:
其他要求:消防用水与其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术措施。发生火灾后,由
消防水泵
供给的消防用水,不应进入消防水箱,应在消防水箱的
出水管上
设置
止回阀
。消防水箱宜用生活、生产给水管道充水。高层建筑物内的消防水箱宜采用两个,在一个水箱检修时,仍可保存必要的消防应急用水,并应...
消防水泵
接合器
的止回阀
后面与室内管网连接的管道内是不是充满了水...
答:
消防水泵
接合器
的止回阀
后面与室内管网连接的管道内是充满了水,而且具有一定的压力
在
消防
用水中,设置稳压
泵
系统的是否还要设置消防水箱。
答:
使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓
出水
,即能流出满足
消防
用水所需的水量和水压。稳压
泵
和增压泵,尽管都是增压设施一种,稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时,增压泵工作在喷头和消火栓已经出水,而消防用水的水压不足,需增加水压。
消防水泵
检测有哪些内容?
答:
主要检测:(1)
消防水泵
运转应平稳,应无不良噪声和振动。(2)对照图样,检查工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上泄压阀、水锤消除设施、
止回阀
、信号阀等的型号、规格、数量,应符合设计要求;吸水管、
出水管上的
控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记。(3)消防水泵应采用自灌式引水或其他可靠的...
消防水泵
电源在手动状态下能连锁启动,为什么还必须设置在自动状态...
答:
10、 消防水泵
的出水管上
应设
止回阀
、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门。11、 消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0m/s~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2m/s~1.6m/s。12、
消防水泵出水管的
直径小于DN250时,其流速宜为1.5m/s~2.0m/s;直径大于DN250...
消防水泵的出水管上
安装的压力表有何要求
答:
吸水管上应加设柔性连线管; 7、吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连线时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接; 8、
消防水泵出水管上
应安装消声
止回阀
、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力...
空压机泄压
阀
作用是什么
答:
当泄压阀设置在
消防水泵出水管上
时,可设在
止回阀
前、后。设在止回阀前能消解水泵小流量运行所造成的超压,而设在止回阀后(沿水流方向)不仅可消解因水泵小流量运行而造成的超压,还可消解由停泵水锤造成的超压,即使消防水泵出水管未采取其他消除停泵水锤的措施(速闭式止回阀、缓闭式止回阀、缓冲罐等...
消防
工程工序报验规范流程是什么???
答:
检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。4 吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。4.2.4
消防水泵的出水管上
应安装
止回阀
、控制阀和压力表,或安装控制阀、多功能水泵控制阀和压力表;系统的总出水管上...
下列关于离心式
消防水泵出水管
、阀门等部件设置要求的说法,不正确的是...
答:
【答案】:C
消防水泵出水
口处的压力表应安装在
止回阀
上游。
...地下室
消防
水池里、直接从溢
水管
流走了,是
止回阀
出了问题还是安全泄...
答:
如果楼顶水箱的水是从地下室
消防
水池用
水泵
抽上去的,一定是
止回阀
坏了。因为楼顶水箱上下水用的是同一根管子。