88问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵出水管上的止回阀
消防
水箱应储存几分钟的消防用水量
答:
消防用水与其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术措施。发生火灾后,由
消防水泵
供给的消防用水,不应进入消防水箱,应在消防水箱的
出水管上
设置
止回阀
。消防水箱宜用生活、生产给水管道充水。高层建筑物内的消防水箱宜采用两个,在一个水箱检修时,仍可保存必要的消防应急用水,并应在水箱的...
消防水泵
接合器前不安装
止回阀
,安装蝶阀可以吗???谢谢
答:
我认为是不可以的。因为当
水泵
停电的时候水流会倒灌回水泵机房,由于倒灌回来的水流压力。有时候会损坏水泵机的叶子,而产生机械故障。影响机械的运转。而
止回阀
的作用就是防止水流的倒灌(倒流),从而避免以上的情况。所以我认为是要装止回阀的,预防万一嘛。如有什么问题你可以打电话咨询我们,我们的电话是...
同一泵组的
消防水泵
设置正确的是( )。
答:
同一泵组的消防水泵设置正确的是( )。 A.消防水泵型号宜一致B.工作泵不少于3台C.消防水泵的吸水管不应少于2条D.
消防水泵的出水管上
应安装
止回阀
和压力表... A.消防水泵型号宜一致B.工作泵不少于3台C.消防水泵的吸水管不应少于2条D.消防水泵的出水管上应安装止回阀和压力表 展开 ...
离心式
消防泵
吸水管,
出水管
等应符合哪些规定
答:
6 消防水泵
的出水管上
应设
止回阀
、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于 DN300 时,宜设置电动阀门;7 消防水泵吸水管的直径小于 DN250 时,其流速宜为 1.0m/s~1.2m/s;直径大于 DN250 时,宜为1.2m/s~1.6m/s;8
消防水泵出水管的
直径小于 DN250 时,其流速宜为 1.5m...
装于建筑物内
消防
供水管道
上的
阀门装置是什么?
答:
消防水源可使用市政给水管网、消防水池、天然水源、中水等。消防水泵应采取自灌式吸水水泵,消防水泵从市政管网直接抽水时,应在
消防水泵出水管上
设置带有空气隔断功能的倒流防止器。消防水源一般使用市政给水管网,管路使用压力输水管路,阀门多使用闸阀、截止阀、蝶阀、
止回阀
、过滤器、安全阀等,还会用到倒流...
消防水泵
接合器的消防管是不是两端要加
止回阀
答:
水泵
接合器---
止回阀
---安全阀---闸阀 以下为--地下式水泵接合器水泵接合器---止回阀---安全阀---闸阀
消防水泵
控制阀可采用蝶阀?
答:
这个根据规范规定的5.1.13是 5 消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻 度和标志;当管径超过 DN300 时,宜设置电动阀门;6
消防水泵的出水管上
应设
止回阀
、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于 DN300 时,宜设置电动阀门;...
消防泵
出口
止回阀
下有个65管是干嘛用的
答:
那个DN65的管道是平时测试
水泵
运行功能用的,管道
上面
有个闸阀叫做试验阀门,测试时要打开试验阀门,然后水泵加压的水就会从试验阀门流出,或流向水池或流向排水井,防止管网超压造成爆管漏水事故。
消防
泵房管道及相关阀门验收规范?
答:
(7)消防水泵
的出水管上
应设
止回阀
、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300 时,宜设置电动阀门;(8)消防水泵吸水管的直径小于 DN250 时,其流速宜为 1.0m/s~1.2m/s;直径大于 DN250 时,宜为1.2m/s~1.6m/s;(9)
消防水泵出水管的
直径小于 DN250 时,其流速宜...
住房
消防
管道安装规范
答:
8
消防水泵出水管上
应安装消声
止回阀
、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和低压压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的 2 倍~2.5 倍;9 消防水泵的隔振装置、进出水管柔性接头的安装应符合设计要求,并应有产品说明和...