消防水泵的出水管上安装的压力表有何要求

如题所述

第1个回答  2022-09-22

消防水泵的出水管上安装的压力表有何要求

1、消防水泵安装前应校核产品合格证,以及其规格、型号和效能与设计要求应一致,并应根据安装使用说明书安装;
2、消防水泵安装前应复核水泵基础混凝土强度、隔振装置、座标、标高、尺寸和螺栓孔位置;
3、消防水泵的安装应符合现行国家标准《机械装置安装工程施工及验收通用规范》GB50231和《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275的有关规定;
4、消防水泵安装前应复核消防水泵之间,以及消防水泵与墙或其他装置之间的间距,并应满足安装、执行和维护管理的要求;
5、消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后在进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的控制阀,控制阀应采用沟漕式或法兰式阀门;
6、当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连线时,吸水管上应加设柔性连线管;
7、吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连线时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接;
8、消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍---2、5倍;
9、消防水泵的隔振装置、进水管柔性接头的安装应符合设计要求,并应有产品说明和安装使用说明。
检查数量:全数检查。
检查方法:核实设计图、核对产品的效能检验报告、直观检查。

消防水泵出水口压力表应怎么设定

消防水泵压力表工作:
1、消防泵出水口管道压力表(在水泵扬程和管道止回阀门之间的管道上)只有消防泵执行才显示压力值,作用为测试水泵出口压力及水泵执行出不出水。
2、消防总管道上的压力表作用为检视消防系统的压力。
3、消防管道最高点(也就是最不利点)压力表作用为检视最不利点水压压力值。

消防水泵咋水泵的出水管应设哪些设施

水泵出水管道上应设定减震用的避震喉或者橡胶软连线,防止水倒流的止回阀及防水锤的吸纳阀(或者一体的消声止回阀\微阻缓闭消声止回阀)和控制阀,另外要在水泵止回阀以外的管道上设定监测用的压力表

电接点压力表在消防水泵哪块安装

这个电接点压力表设定爱爱稳压泵组的出水汇总管上,消防水泵出水汇总管上设定的是低压压力开关的。

消防水泵前安装什么压力表,量程多少

这是测量水泵吸程的,这个一般是10-25kg的压力表一个价格的,常用的都是16kg的居多的。

消防水泵出水管的旁通管怎么安装

菜籽油最主要的特点就是油烟比较大,不用到燃点就满屋子是烟了.大家做菜一般都靠感觉,如果锅里冒烟了就小点火,你如果非要控制油温,就得用西式厨房里面的家伙,温度计或者直接带显示温度的锅

为什么要在消防水箱出水管上安装止回阀

这个消防水箱出水管设定止回阀是放置启动消防水泵后系统管道的水倒流到消防水箱的。

消防水泵出水干管上压力开关压力值如何计算

低压压力开关的水箱的水没有或者一半后直接启泵的,所以是水箱自流稳压的压力稍低点。

是否所有企业消防水泵都要配置压力表

消防水泵进口 真空压力表,出口压力表。这都必须的啊。最基本的。没这,示为违规。消防不合格。规范名文规定的

消防水泵出水阀安装高度

根据规范5.1.12规定的,水泵吸水管需要满足水泵自灌要求,出水管阀门需要满足方便操作的要求,所以 出水口阀门的高度不应超过2.0m应在2m以下的可方便操作的空间。

相似回答