88问答网
所有问题
当前搜索:
消火栓与喷淋合用消防泵
消防水泵
接合器也不是接在泵的出水口上
答:
消防水泵
接合器是连接在消防水泵出水后的控制阀门的后端的汇总管上至
消火栓
环网上的;
喷淋水泵
结合器是连接在喷淋水泵出水后的控制阀门的后端的汇总管上至报警阀组之间的管道上的。
消防泵
的联动接线方法...急用...
答:
消防
联动控制设备的接线要求:火灾发生时,火灾报警控制器发出警报信息,消防联动控制器根据火灾信息管理部联动关系,输出联动信号,启动有关消防设备实施防火灭火。消防联动必须在“自动”和“手动”状态下均能实现。在自动情况下,智能建筑中的火灾自动报警系统按照预先编制的联动逻辑关系,在火灾报警后,输出...
消防
系统
消火栓和喷淋
系统可以用同一管道吗
答:
不可以,当室内、外消火栓由市政给水管直接供水,且
采用
独立消防给水系统。
消火栓 与消防
给水系统或给水系统相接,设有开关阀门和一个或多个出口被用于给消防水龙带供水或给消防车供水的装置。消火栓分为室内
消火栓和
室外消火栓。当室内、外消火栓由市政给水管直接供水,且采用独立消防给水系统时,应在与市政...
消火栓系统和
自喷系统的区别_自喷局部应用系统对消火栓系统的影响...
答:
第二种是:对环状管网与
消防水泵合用
蓄水池之间的管道一块使用,其实是将两个系统合用一组,采用一工一备或者两工一备的水泵及管道合起来使用的一种方式提供水源的设置。这种组合的具有许多优点,有推广与应用的价值。(1)对室内的
消火栓
系统与自动喷水的灭火系统的来火的原理做进一步的比较与分析,在...
雨淋,水幕,
喷淋
,
消防
炮与
消火栓
可否共用
答:
这个不行的,雨淋的需要单独的报警阀,水幕的也是,
喷淋
的一样的,这个局部应用的可以
合用
,否则的话是不行的。
消防泵
离心泵是
喷淋泵
还是
消火栓泵
答:
按照泵的结构分,可分为多级给水泵和离心泵,都是可以作为
喷淋泵和消火栓泵
的。
消防泵和消火栓泵
没有什么区别,只是功率和扬程等参数不同而已。
室内
消火栓
给水管网与自动喷水灭火设备的管网应( ).
答:
【答案】:A 室内
消火栓
给水管网与自动喷水等其他灭火系统应分开设置;当
合用消防泵
时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。
室外
喷淋
环管与结合器怎么连接
答:
当连接室外
喷淋
环管与结合器时,以下是更详细的连接方法:1. 螺纹连接:- 确保喷淋环管和结合器的螺纹尺寸相匹配。常用的螺纹类型包括NPT(国家螺纹管螺纹)和BSP(英标平行管螺纹)。- 在喷淋环管和结合器上分别安装相应的螺纹接头,并确保螺纹部分清洁。- 适当涂抹密封胶或密封带在螺纹接头上,以确保...
喷淋
系统的组成
和
原理?
答:
而这个压力开关有根信号线
和消防泵
连锁,
喷淋泵
把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。自动
喷淋消防
系统可分为单独的管道系统,也可以和
消火栓消防
合并为一个系统,但不允许与生活给水系统相连接。自动喷淋消防系统由淋水喷头、淋火管网、控制信号阀和水源(供水设备)所组成。
消火栓
管网
和喷淋
管网共用的话会导致什么后果?
答:
每栋建筑的
消火栓系统和喷淋
系统的管网压力,流量计算都不一样的。共用的话,用水量不一定能保证。灭火效果不一定能达到设计要求。