88问答网
所有问题
当前搜索:
消火栓与喷淋合用消防泵
星三角一用一备的
消防
控制柜是不是包含了
消火栓泵和喷淋泵
答:
不是,所说的一备一用是单独指
消火栓
或者是
喷淋泵
,消火栓系统两台泵一台控制柜,喷淋系统也是,一备一用就是指这两台泵说,
高层建筑的
消火栓
给水系统与自动
喷淋
灭火系统的
消防
水池
和
高位水箱都是...
答:
是共用的。发生火灾时先用的高位水箱的水,等高位水箱的压力不够时,系统自动启动
消防
水池启动,打水到各个系统中。管网是分开设置的,因为他们是2 个独立的系统
消防
系统包括哪些部分?
答:
消防
系统主要由三大部分组成:一部分为感应机构,即火灾自动报警系统;另一部分为执行机构,即灭火控制系统;第三部分为避难诱导系统(后两部分也可称为消防联动系统)。消防报警系统又称火灾报警系统,消防自动报警系统。由火灾报警主机、火灾特征或火灾早期特征传感器、人工火灾报警设备、输出控制设备组成。传...
消防
水管规格尺寸标准
答:
1,
消防
管道的规格和尺寸是由其设计的流量确定的。在建筑和高层民用建筑规范中,规定立管直径不得小于DN100,
喷淋
管道不得小于DN25,一个喷淋头DN25,两个喷淋头DN32,三个或四个喷淋头DN40。,2,当
采用
内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接。系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求。自动喷水...
消防
水系统有什么?
答:
消防水箱:对扑救初期火灾起着重要作用。为确保动供水的可靠性,应采用重力自流供水方式;消防水箱不应与生活(或生产)高位水箱
合用
;水箱应贮存有10min的室内消防用水量。
消防水泵
:在火灾时,用于提供足够的水压和流量,确保消防用水能够顺利输送到火灾现场。消火栓设备:包括水枪、水带
和消火栓
,安装在...
消防
系统打压调试后,管道内还会通水吗
答:
消火栓系统和喷淋
系统都是有压力的,管道内有水,随时都能出水,等着火了现打水不赶趟的,
消火栓和喷淋
一旦被使用或者管道内压力减小时
消防泵
会自动加压打水到规定的压力值
消火栓
怎么使用?
答:
通过泡沫枪、泡沫炮喷射泡沫灭火。广州瑞港
消防
设备有限公司是专业生产泡沫灭火设备及泡沫消防药剂的企业,产品均通过国家检测及公安部消防认证。在ZP32泡沫/水
喷淋
自动灭火系统、低倍数泡沫灭火系统、水成膜泡沫喷淋灭火系统、负压式泡沫灭火系统项目中得到多家大型企业
采用
,深受广大用户的好评。
楼层布局净高小于多少了可以不设置
喷淋
答:
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型
消火栓
。1、十八层及十八层以下的单元式住宅;2、十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。三、室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置,有困难时,可
合用消防泵
,但在自动喷水灭火系统的...
喷淋
管
和消火栓
管连吧?
答:
你好,
消防
管
与喷淋
管不是同一条管,是两套系统。消防管一般是指
消火栓
系统,包括室内和室外两套系统;而喷淋管是指室内消防喷洒系统。两套系统分别设置,有不同的组成部分。
消火栓
一直在放水,能不能启动
消防泵
答:
不能。没有高位水箱及稳压装置,不会启动稳压
泵
。如果有,会启动稳压泵。下面的大泵是靠
消火栓
按钮启动的,不按下消火栓按钮,怎么放水也不会启动大泵。如需启动,按下消火栓按钮。
消防
主机打到自动状态,消防控制柜打到自动状态。
棣栭〉
<涓婁竴椤
10
11
12
13
15
16
17
18
19
涓嬩竴椤
灏鹃〉
14
其他人还搜