喷淋系统的组成和原理?

如题所述

喷淋系统的组成和原理:平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在消防水箱水压的作用下自动喷出,这时湿式报警阀自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。

自动喷淋消防系统可分为单独的管道系统,也可以和消火栓消防合并为一个系统,但不允许与生活给水系统相连接。自动喷淋消防系统由淋水喷头、淋火管网、控制信号阀和水源(供水设备)所组成。

扩展资料

自动喷淋消防系统从水源到喷头的整个管网都是封闭的,平时即处于水源压力下的准备状态,因此要求管网的管道材料及其连接严密性要好。

根据地区气候条件和建筑内是否有采暖的情况,自动喷淋管网有三种类型。

1、充水系统(湿式)

系统内经常充满水,处于城市管网、压力水箱或气压装置的压力之下,装置在冬季室温高于0℃的房间内。这种系统使用简便、喷淋迅速。

2、充气系统(干式)

系统内管道平时充有低压压缩空气,使水源之水不能进入管网,这样在气温比较寒冷,室内没有采暖设备,冬季室温低于0℃时,不致因水冻结引起管网破坏。这种系统的作用比湿式系统要迟缓一些,因为只有在系统空气泄出后,水才会进入管网,而且需要空气压缩机等附属设备,管理上复杂,投资亦大。

3、充水充气交替系统(干湿两用)

此种系统常用于采暖期半年以内地区的不采暖建筑物,寒冷季节充气,温暖季节充水。二、三两系统的管网容量一般不大于2000升。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-12

喷淋系统的组成和原理:

平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在消防水箱水压的作用下自动喷出;

这时湿式报警阀自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。

闭式消防喷淋系统

平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在消防水箱水压的作用下自动喷出,这时湿式报警阀自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。

以上内容参考:百度百科-消防喷淋系统

本回答被网友采纳
第2个回答  2016-01-11
例如,以7:55为例,介绍时针与分针夹角的计算方法(不考虑大于180°的角)。知识预备:(1)普通钟表相当于圆,其时针或分针走一圈均相当于走过360°;(2)钟表上的每一个大格(时针的一小时或分针的5分钟)对应的角度是:360°/12=30 °;(3)时针每走过1分钟对应的角度应为:360° /(12x60)=0.5°;(4)分针每走过1分钟对应的角度应为:360°/60=6 ° 。以时针、分针均在12点时为起始点进行计算。由于分针在时针前面,可以先算出分针走过的角度,再减去时针走过的角度,即可求出时针与分针夹角的度数。分针走过的角度为:55×6°=330°时针走过的角度为:7x30°+55x0.5° = 237.5°则时针与分针夹角的度数为:330° - 237.5° = 92.5°
第3个回答  推荐于2018-11-04
消防喷淋系统是消防自动水灭火系统的一部分,属于消防水系统,主要由供水系统、系统管网、末端设备等组成。
供水系统一般由消防水泵、闸阀、止回阀、湿式报警阀、信号蝶阀、消防高位水箱、稳压泵、稳压罐等设备组成。主要功能是为起火场提供水源。消防水泵房提供2小时供水量,高位水箱间提供10分钟用水量。
系统管网由主立管、水平主立管、水流指示器、信号蝶阀、支管组成。主要功能是输送灭火介质,主要是水。水流指示器主要功能是监视管网内水流动与静止的情况,如果管网内有水流动,提供反馈信号至消防控制室。
末端设备主要由喷头、末端试水装置组成,喷头在温度达到设定值(68、93、141度等)破裂,水从中流出,起到灭火效果。末端试水装置主要反应管网压力,并可以模拟喷水信号,反馈至消防控制室。
喷淋系统的原理是:每个喷淋头上有一个玻璃管顶着不让水出来,水管里保持着一定的压力,玻璃管里有对温度敏感膨胀的液体,一旦遇热玻璃管胀破,水流出来了,水管内的压力会跌落,带动压力传感器,联动整个消防系统启动,增压水泵,报警等等。本回答被提问者和网友采纳