海湾
JB一QG一
GST
9000操作步骤。主机显示广播总线故障,如何着手...
答:
消防设备
海湾
主机显示广播总线故障的话,首先检查一下广播总线的总电电压是否正常?检查一下他的线路是否有松动,或者是接触不良
海湾
的
GST
-LD-8301输入输出模块能不能直接接220V设备
答:
不能,8301模块的触点是24V的,接220V会烧坏的,模块输出最好加一个24V中间继电器后再去控制220V设备。
请问
海湾
的
GST
-5000柜式消防主机如何与电脑连接进行设备数据下载和设备...
答:
5000主机上需加一块接口卡,卡提供光电隔离的标准RS232接口。主机与电脑间需3芯线连接。电脑上安装
海湾
的CRT软件就可以上传下载设备定义等操作了!
火灾报警控制器
海湾
消防主机
gst
5000直接按TAB键会怎么样?
答:
TAB键就是界面切换,如果主机正常监控状态下,按TAB键只会切换时间与日期显示
海湾GST
-LD-SD128总线制操作盘与风机怎么接线?是总线就三根还是每台分机...
答:
手动盘都是总线制的,与现场设备之间无连接线,可通过总线模块与主机相连之后通过程序定义在手动盘的按建上,相当通过主机的回路板、主板来控制设备的!而多线盘上是要与现场设备有单独的线路连接的,第台设备必须有独立的线连接!现在
GST
的1台多线一启一停需敷设6棵线。
海湾Gst
Cfg?
答:
还是个交的费。
海湾
控制器型号 jb-qb-
gst
200 容量16是什么意思
答:
意思只能带16个地址码的现场设备,现场设备如探测器、按钮、模块、声光报警器等。点位容量的选择是要根据现场设备的数量来选择的。如果有疑问不懂的可以到当宁消防网上看看,或者联系他们,让提供下售前服务。上图就是
GST
200火灾报警控制器,当然它也有立柜、琴台式的,图是壁挂的。
各位专家,请问
海湾
JB-QB-
GST
200火灾报警控制器(联动性)总线故障是什么...
答:
1、主板坏了,更换主板 2、外围与探测器通讯的总线短路或接地了,分段查线排除
海湾
模块
GST
_LD_8300动作灯亮的原因?
答:
GST
-LD-8300模块动作灯亮了说明模块所连接的外部设备动作了,有了反馈输入。
请问
海湾
JB-QB-
GST
5000火灾报警控制器(联动性)总线故障是什么原因?怎 ...
答:
海湾GST
5000火灾报警控制器报050000总线故障,原因是5回路短路了,只要分段检查,把短路的故障找到就可以排除了。