88问答网
所有问题
当前搜索:
海湾GST公司介绍
海湾
安全技术
有限公司
烟感温感接线
答:
烟、温感连信号线,底座的任意一对对角端子,手报接Z1、Z2信号线,声光接Z1、Z2信号和D1、D2电源,参照一下下面的接线图吧。
海湾GST
-GBFB-200MP3怎么认不到SD卡
答:
有几各路 原因一是你机子有问题,二是你SD卡的问题,建议换个机子或卡试试下。有时也可能是没插好。
海湾
消防主机JB-QT-
GST
5000初始密码是多少
答:
系统设置密码20060700。密码的更改,可按以下步骤进行密码修改: 第一步、按下“系统设置”键,输入系统密码,进入系统设置菜单,如下图;第二步、选择第一项“修改密码”,屏幕上会显示出下图的三种密码输入指示。第三步、选择欲修改的密码,屏幕提示输入原来的密码,输入密码并按“确认”键,若密码输入...
消防联动系统中消防电话的接线图。
答:
是
海湾
的消防电话接口(模块),完整的型号是
GST
-LD-8304,如下。详细接线如下图:1、GST-LD-8304消防电话接口主要用于将手提/固定消防电话分机连入总线制消防电话系统。2、GST-LD-8304消防电话接口可连接一台固定消防电话分机或最多连接100只消防电话插孔。3、可通过四线水晶头插座直接连接GST-TS-100A...
海湾
消防主机JB-QG T-
GST
5000从机故障怎么处理?
答:
海湾GST
5000系列火灾报警主机出现从机故障,一般是与联网从机的联网线路发生了故障导致的,首先要确保联网线路是通的,联网故障解决掉了从机故障就好处理了。
海湾
主机JB_QB_
GST
500是2总线制主机吗?
答:
JB-QB-
GST
500是四总线的主机,两根信号总线,两根电源总线。
火灾报警控制器
海湾
消防主机
gst
5000在正常监控状态下按窗口切换有什么效...
答:
如果报警主机上有多种类型的信息显示,如火警、启动、反馈、故障等,按窗口切换按键就这几个故障信息前面的小手就会在这几栏当中跳动,选择相应的信息向下翻可以看到栏目下的其它信息。
海湾
主机
gst
退出系统密码
答:
默认密码是"admin"或"123456"。尝试这些常见的默认密码,看看是否能够成功退出系统。2、密码重置:如果默认密码无效,可以尝试进行密码重置。通常,在
海湾
主机
gst
系统中有一个密码重置功能或选项。3、联系客服支持:如果仍然无法找回密码或进行密码重置,可以联系海湾主机gst系统的客服支持团队。他们将能够为您...
JB-QG-
GST
5000是
海湾
那一年推出的消防主机?
答:
这个
海湾
5000主机这个是很早就有的,2004年就有的,
海湾GST
-DL1000/85 能用其他探测器使用吗
答:
GST
-DL1000感温电缆已经停产了,可以用其它厂家的感温电缆替代,现在一般的感温电缆报警的时候都可以输出开关量,可以通过
海湾
的GST-LD-8300模块接入到海湾的报警系统。
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜