88问答网
所有问题
当前搜索:
海湾GST公司介绍
海湾GST
多线制控制器命令灯和回答灯亮是什么情况?
答:
这个要看是报故障的具体现象,请表述清楚。 首先如主机报回路故障或绝缘故障,大多数情况为此回路总线问题,可检查线路排除故障后主机复位即可。
海湾gst
200直起要模块吗?
答:
要的,
海湾GST
200的直启模块是GST-LD-8302C。
就是
海湾GST
500主机注册的设备全部都没有了,是怎么回事。
答:
您好,我看到您的问题很久没有人来回答,但是问题过期无人回答会被扣分的并且你的悬赏分也会被没收!所以我给你提几条建议:一,你可以选择在正确的分类下去提问,这样知道你问题答案的人才会多一些,回答的人也会多些。二,您可以到与您问题相关专业网站论坛里去看看,那里聚集了许多专业人才,一定可以...
海湾
消防电源箱
gst
-dy-100多少钱
答:
官方报价一万多,但是维保商给我们的报价大概在4500左右。
海湾消防报警主机,
海湾GST
5000,主机一下报二百多故障
答:
一下雨就有问题那说明信号线什么地方是有接地了,下雨的时候线路受潮接地,把信号线拆下来量一下线路的对地电阻,然后分段排查,按照标准是要达到20MΩ以上的。
一套
海湾
jb-qt-
gst
5000火灾报警控制器多少钱
答:
1500~2000
海湾GST
消防控制柜今天老是报喷淋泵故障,查看没什么问题,恢复后还继续...
答:
线路长时间接触不良(模块那),易出现故障,系线路氧化所致。这种现象很普遍,别的厂家也是。你用万用表量下信号线有无信号,反馈回答线接好没。
能不能带电更换
海湾GST
感烟探测器、模块
答:
基本上没有办法带电换的。如果烟感不需要换底座,那跟带电不带电没有关系。如果换底座,那么这个底座后面的线路会因为你更换底座而断开。模块接线较多。所以,淘宝,天然居安防 建议 系统暂停接好再开。
买了
海湾
报警器jb-qb-
gst
200不会用,请帮帮忙
答:
总线上主要是探测器、手动报警按钮、控制模块等,编码安装上去,最好是记住那个房子安装的是几回路的几号地址,以方便主机上注释,报警时能直接显示该房间位置。报警、联动关系参照使用说明书编辑、修改。