88问答网
所有问题
当前搜索:
梁端在剪力墙中锚固长度
钢筋进入
梁的锚固长度
是多少
答:
梁问题(2):关于03G101图集第54页“
梁端
部节点”的问题,是否“只要满足拐直角弯15d和直锚
长度
不小于0.4laE 的要求,则钢筋锚入支座的总长度不足laE也不要紧。” 答:laE是直锚长度标准。当弯锚时,在弯折点处钢筋
的锚固
机理发生本质的变化,所以,不应以laE作为衡量弯锚总长度的标准, 否则属于概念错误。应当注意...
剪力墙
水平分布筋伸入约束边缘柱时
长度
答:
应该是从框架柱边缘伸进柱内一个
锚固长度
,不够锚固时伸至柱边加15D。约束边缘的耳朵同墙宽,注意一下约束边缘属于
墙的
加强带,属于墙。端柱的挑耳宽度比墙宽才算是端柱。一、腰筋的布置:腰筋只有在
梁
的腹板高度≥450时才需要设置。腹板高度究竟如何确定,以前一直认为是从板底标高(或板顶标高)...
梁
侧面受扭钢筋
锚固长度
怎么计算??
答:
梁
是建筑结构中经常出现的构件。在框架结构中,梁把各个方向的柱连接成整体;在墙结构中,洞口上方的连梁,将两个墙肢连接起来,使之共同工作。作为抗震设计的重要构件,起着第一道防线的作用。在框架-
剪力墙
结构中,梁既有框架结构中的作用,同时也有剪力墙结构中的作用。材料力学中定义:以弯曲变形为...
梁
在剪力墙的锚固长度
有箍筋吗
答:
只有
剪力墙
顶层(墙顶)的连梁LL,伸进
墙的
那部分要配置箍筋,其它
梁
伸进支座的
长度
能不需要箍筋。见11G11-1第74页。
依附于
梁
上砼线条钢筋应
锚固
入梁内多长
答:
3.简支梁和连续梁简支端的下部纵向受力钢筋伸入支座
的锚固长度
las,应符合下列规定;当梁中混凝土能担负全部剪力时,las≥5d;当
梁端剪力
大于混凝土担负能力时,对带肋钢筋las≥12d,对光圆钢筋las≥15d。当下部纵向受力钢筋伸至梁端尚不足las时,应采取在钢筋上加焊锚固钢板或将钢筋焊接在梁端预埋件...
弯锚
的锚固长度
问题
答:
还有个问题,假设一个框架
梁
的受拉钢筋伸入端支座
的锚固
是弯锚,但是平直段还是不够0.4Lae怎么办? 另外主次梁相交或梁交于
剪力墙
时
锚固长度
一般不符合0.4La+15D,怎么处理?处理提问如果已获得满意的回答,请及时采纳,感谢回答者。若还没有满意的回答,可以尝试以下操作:采纳最佳答案补充问题提高悬赏转发问题发起投票无...
梁在剪力墙中
怎么
锚固
答:
该梁为悬臂梁,
在剪力墙中
可以根据设计图纸直锚入剪力墙内,
锚固长度
根据设计图要求,或者根据图集,具体需根据钢筋型号和剪力墙混凝土强度来确定。
基础
梁
外伸时是不是上部钢筋和下部钢筋不管
锚固长度
够不够都要弯锚12...
答:
7、 顶层中柱12D,当直锚长度大于
锚固长度
时可采取直锚。8、 暗柱和墙顶层锚固为Lae (自板底)。9、 框支柱部分纵筋延伸到上层
剪力墙
楼板顶,能通则通,弯锚部分伸入
梁
或板内Lae;10、 墙水平筋伸入端柱的长度取定:当满足直锚时为LAE,当不能满足直锚时为伸至端柱对边加弯折15D,平直段长度须>=0...
剪力墙的
内侧水平钢筋伸入暗柱是否够
锚固长度
还必须要弯10d或15d,_百...
答:
是的,还需要
锚固
10倍D
约束边缘构件与
剪力墙
水平筋
锚固
关系
答:
剪力墙
内外侧水平筋伸入约束边缘柱、构造边缘柱的长度。约束边缘暗柱、约束边缘端柱,剪力墙,内外侧水平筋伸入到柱端,约束边缘暗柱弯折10d;约束边缘端柱弯折15d。 构造边缘柱也同约束边缘柱。混凝土结构设计使用一个计算公式来计算
锚固长度
,这个公式内含有一项“钢筋外形系数”,对光面钢筋、带肋钢筋、...