88问答网
所有问题
当前搜索:
无功补偿怎样调功率因数
电网
怎样
才能提高自然
功率因数
呢?
答:
电力系统中的负载大部分是感性负载,因此总电流I将滞后电压一个角度Φ1,如果将并联电容器与负载并联,这时I′=I+IC,电容器的电流将抵消一部分电感电流,从而使总电流从I降低到I′,相位角由Φ1减少为Φ2,可以提高
功率因数
,无功就地平衡掉。三、
无功补偿
的补偿形式1)个别补偿个别补偿就是对单台用...
为了提高系统的
功率因数
,减小系统的电压降,可采用
无功补偿
装置。 这...
答:
无功电流成分大,
功率因数
就低,感性负载无功电流是滞后电压相位的,而电容器上的电流正好与之相反,是超前电压相位的,所以为提高功率因数,减小线路压降,在电路中并联电容进行
无功补偿
,利用电容超前电流去中和电感的滞后电流,可提高功率因数,减小系统电压降。 无功电流和有功电流相当于直角三角形两条...
单位配电房有
无功补偿
柜,可是为什么每次
功率因数
都是0.6左右,要被供电...
答:
看了看你的解释,还是不知道你的具体情况,不知道是不是自动
补偿
。如果是自动补偿,要检查一下补偿控制器是不是有问题。如果是固定补偿,看看是不是过补偿了,过补也会降低
功率因数
的。另外补偿电容器会逐步衰减,但一般不会太明显。还有一种情况就是,厂房有较大功率的短时工作负载(如电焊机),...
为什么
无功补偿
越补
功率因数
越低?
答:
通过加装电容器、电抗器等设备进行
无功补偿
,可以消除或减少负载电流中的无功分量,从而降低电网无功负荷,提高电网
功率因数
。因此,无功补偿越补,电网的无功负荷就越小,功率因数也就越高。但要注意,无功补偿也不能超过一定程度,否则可能会导致电网电压波动、设备损坏等问题。
关于变压器
无功补偿
的疑问(
功率因数
)
答:
所以,人们用电容来作为电感性系统的[
补偿
],好比[中和作用]。对于供电系统,无论
功率因数
超前还是滞后,都存在[
无功
电流],系统要额外提供这个电流,则开关、线路、设备的规格就需要加大,浪费也大,所以供电部门要求用户的功率因数在0.9左右。自动补偿控制器的设定,查看说明书吧。
功率因数补偿
原理
答:
切实达到《国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定》的“
无功补偿
配制应按照分散就地补偿与变电站集中补偿相结合,以分散为主;高压补偿与低压补偿相结合,以低压为主;调压与降损相结合,以降损为主”的要求。 无功补偿的原理 在交流电路中,由电源供给负载的电功率有两种;一种是有功功率,一种是
无功功率
。
没有负荷,只有少量照明,
功率因数
0.4,这种情况
怎样
进行
无功补偿
?
答:
如果是现代的电子整流的日光灯,那就是三次谐波电流的问题,(三次谐波电流由电路的非线性器件如 整流二级管 产生)严重的时候三次谐波电流占总电流的一半,由于三次谐波电流不做有功(一个电压周期内,三次谐波电流乘以电压积分为0),所以是两相电路的一个
无功
源。最好在电子镇流器的电路里加上有源...
什么是无功电力,
无功补偿
,自然
功率因数
和功率因数?
答:
非别则有限功率P=S*cos a
无功功率
Q=S*sin a cos a又叫
功率因数
自然功率因数就是未加补偿,系统自然状态下的功因。由于无功是白白消耗的能量,所以cos a越高,电能的利用率就越高。当功率因数低时,我们就需要做
无功补偿
,一般都用电容器来实现,因为它相当于一个无功产生器,给系统提供无功,...
什么是
功率因数
?功率因数过低会造成哪些后果?
怎样
提高功率因数?
答:
三、提高
功率因数
的方法
无功功率补偿
的方法很多,采用电力电容器或采用具有容性负荷的装置进行补偿。1、利用过激磁的同步电动机,改善用电的功率因数,但设备复杂,造价高,只适于在具有大功率拖 动装置时采用。2、利用调相机做无功率电源,这种装置
调整
性能好,在电力系统故障情况下,也能维持系统电压水...
无功补偿
控制器
怎么
查看
功率因数
答:
1、首先柜门上面会有一块
无功补偿
控制器。2、其次控制电容器投切的。左上角(液晶显示,可以看到谐波数据)JP柜。3、最后控制器上面可以看到实时的
功率因数
,如果功率因数低于0.9,说明补偿容量不够了,需要适当的增加或者更换。