88问答网
所有问题
当前搜索:
无功补偿怎样调功率因数
专家您好,为什么
无功补偿
后,
功率因数
从0.6提高到0.95,电流从1000A下降...
答:
同时,电容器投入电网中,也有有功电流消耗,而不是仅仅产生无功电流,特别是一些劣质电容器,发热比较严重。等等,这样尽管补偿后的
功率因数
数值很高,但是有功功率也增加很多,故此,视在电流(就是总电流)并没有按功率因数的提高而成比例的降低。更多关于
无功补偿
、功率因数等等问题的资料可到这里来查找...
无功补偿
设定值一般是多少?
答:
对于
无功补偿功率因数
的要求,投入门限要求是0.85~9.95的时候投入无功补偿,一般都是欠补偿,如果达到1就是完全补偿了,所以缺除门限设置在0.96就可以了。
智能
无功功率补偿
器
怎么
会越增开电容器
功率因数
越低呢?
答:
总之,出现这类问题,一般都是补偿控制器的问题,所以建议你尽快找柜子厂家解决,否则,很容易被罚款。只要一罚款,少则几百元,用电多的被罚上万元也不少见,抓紧解决啊。补偿控制器是补偿柜的核心元件,千万不要为了节省几百元去买山寨货,得不偿失的!更多关于
无功补偿
、
功率因数
等等问题的资料可到...
电容
补偿
柜
功率因数怎么
算
答:
所以要用有资质的厂家柜子才行。提高
功率因数
,做
无功补偿
,是国家提倡的节能技术,但是专业性较强,需要专业人员来做。更多关于无功补偿、功率因数等等问题和资料,可以四芯,也可到这里来查找和讨论,这里有一帮读过大学的快退休的电工老头,干不了多少事情了,但是都以帮助年轻人为乐:zhidao.baidu....
功率因数调整
系数?
答:
功率因数调整
电费比例是
怎么
计算 呵呵 在我们公司从事
无功补偿
设备研发、生产、销售的29年里,常常有新手向我们提类似的问题。这样:1、供电公司是依照:原水利电力部、国家物价局文件(83)水电财字第215号文件 1983年12月2日颁布的《功率因数调整电费办法》,这个文件来来考核用户的功率因数。2、供电...
为什么
无功补偿
控制器再补到0.6的时候就总是投上去就切下来 而且电流越...
答:
补偿支路分组容量过大,造成补到0.6,再投入一组补偿支路就过补了,然后就切下来,就这样来回反复,造成投切震荡。负载越多,有功消耗越多,电压变化不大,总电流越大,需要的
无功补偿
量就越大,实际补偿量的百分比越低,
功率因数
自然越低。
我们单位安装了
无功补偿
电容器,为什么
因数
还不到0.9(不达标),每个月要...
答:
这个问题不是这样简单一说就可以回答的:需要知道你的计量是高压计量还是低压计量?你的负载是以什么为主?正常工作时功率有多大?你的补偿装置有多少容量的电容器?你的月有功用电量是多少?如果可能
无功
用电量是每月多少?当然后面的问题是判断能否将
功率因数补偿
到0.90以上所需要的条件。补偿后功率...
无功补偿
晚上电压高但是负荷小
功率因数
低
怎么
回事
答:
所以当你看到
功率因数
数据不高时,不用着急,先看看供电局的电表数据,自己计算一下你的功率因数,如果达标,就不用管它。如果不达标,就是下面一种情况 2、晚上负荷较小,需要
补偿
,但是补偿柜不能补偿。这就是故障了,通常,可能是补偿器的灵敏度偏低,或者电流采样互感器偏大,等等,这样依据现场...
低压
无功补偿
控制器投时
功率因数
是不是显示(比如)0.95c,切时显示0.9...
答:
c"。所以你们系统目前的状态就是,电容器投入后系统过
补偿
,电容器不投入
功率因数
为0.95.在这种情况下,其实可以不投入电容器组的,0.95的功率因数是满足供电局要求的。另外可以将功率因数设置的低些,这样就不用投入电容器了,避免过补偿。
无功补偿
补偿越补
功率
越低,是什么原因呢?
答:
低压电容补偿柜越补功率越低,可能是由于如下原因导致的:1、补偿容量计算错误 安装电力电容器进行
无功补偿
前,需要确定无功补偿容量。然后企业根据无功补偿容量,挑选合适的电力电容器型号和数量。如果无功补偿容量计算错误的话,电容器投入运行后
功率因数
也有可能偏低。而且当企业出现过补偿现象时,功率因数也...