无功补偿功率因数计算
提高
功率因数
进行
无功功率补偿
有什么意义?
无功补偿
有哪些方法?
答:
1、提高自然
功率因数
包括合理选择电动机的规格、型号,防止电动机空载运行,保证电动机的检修质量,合理选择变压器的容量以及交流接触器的节电运行等。2、人工
补偿
法 包括在感性线路两端并联电容器和采用同步电动机补偿法。功率因数对供配电系统的影响 所有具有电感特性的用电设备都需要从供配电系统中吸收
无
...
高压计量,高压侧
无功补偿
该怎样实施及
功率因数计算
公式?
答:
除非有较多的高压电机,用户端不建议采用高压侧
无功补偿
,尽管是高压计量,用户端采用高压补偿很不经济,也会给运行管理带来难度,按无功就地补偿、就地平衡的原则,也是应该在低压侧补偿更为合理。如果必须采用高压补偿,其
计算
方法和低压补偿是一致的,即先测算负荷的自然
功率因数
,再按要求达到的功率因数...
无功功率因数
的范围多少合适?
答:
0.9~1之间。就国内而言
功率因数
规定是必须介于电感性的0.9~1之间,低于0.9需要接受处罚。
无功补偿
的主要目的就是提升补偿系统的功率因数。因为供电局发出来的电是以KVA或者MVA来
计算
的,但是收费却是以KW,也就是实际所做的有用功来收费,两者之间有一个无效功率的差值,一般而言就是以KVAR为单位...
无功功率因数补偿
至0.9怎么
计算
答:
答案可能是这样:依照前面的数据,
计算
出来平均补偿的需求大约390Kvar,因前面考虑了利用系数,所以取值要顾及峰值需求,按峰值,
无功补偿
的需求大约700Kvar,依照补偿柜的常规容量,折中,取600Kvar.至于负号,估计是设计者计算时,把符号标反了。详细计算公式,可以在我公司 wang zhang上查到。
无负载下,电容
补偿
柜满负荷运行,是什么原因?
答:
补偿柜里电容器
无功补偿
量与负荷计算不一致的原因是:电路负载的
功率因数计算
错误,正确情况下,一般应为0.85—0.9。无功补偿的计算公式如下:根据视在功率因数(cosφ)和目标功率因数(cosφ‘)来计算无功补偿量。 求有功功率:P=S1×cosφ 负载
无功功率
:=根(S1×S1-P×P) 目标功率因数时的视在...
变压器有功和
无功
损耗是否参与
功率因数计算
答:
变压器有功电度(损耗)和
无功
电度(损耗)都参与
功率因数计算
的。现时的功率因数计算公式:={(有功电度+变压器有功电度)/根号的:[(有功电度+变压器有功电度)×(有功电度+变压器有功电度)+(无功电度+变压器无功电度)×(无功电度+变压器无功电度)]}×100 ...
如何
计算无功补偿
容量?
答:
(1)按照变压器容量进行估算 常规设计为变压器容量的20%~40%,较多采取30%,例如1000KVA变压器补偿300Kvar,1600KVA补偿480Kvar或500Kvar,2000KVA补偿600Kvar 。(2)通过查“
无功补偿
容量
计算
系数表”进行计算 如果有设备负载的详细资料如有功功率(P),负荷情况,运行时的
功率因数
(cosφ1)和需要补偿的...
无功补偿
不足导致
功率因数
低需要罚款?怎么
计算
?
答:
功率因数
低需要罚款,具体
计算
得问当地的供电局,不同地方罚款的标准和力度是不一样的。
学校供配电系统
无功补偿
怎么算
答:
呵呵 在我们公司从事
无功补偿
设备研发、生产、销售的29年里,常常有新手向我们提类似的问题。这样:按照国家的规定,只要低压用户的
功率因数
超过0.90,就算合格,不会罚款。不过要注意,这里的0.90,是供电公司按照整月的用电数据
计算
出来的,不是补偿柜上显示的,如果你自己要看数据,一定要看供电公司...
无功补偿
容量
计算
答:
根据所负载功率查《电工手册》可获得有关数据进行
计算
。线路
功率因数
从0.7提高到0.95时每KW功率需电容
补偿
量是0.691千乏。
无功功率
=IUsinφ,单位为乏或千乏。IU 为容量,单位为伏安或千伏安。无功功率降低或升高时,有功功率不变.但无功功率降低时,电流要降低,线路损耗降低,反之,线路损耗要升高。功率...