各位老师,我们公司
功率因数
要求-0.95—+0.95,但是功率因数小于0.9不...
答:
只是要求功率因数略微超前和略微滞后,虽然均高于考核标准的0.9,但实际能否达到要求就没有细说,若远达不到要求,那么罚款也属情理之中。同时,若月用电量少于变压器负载率的50%,尽管视在功率因数达到要求,月平均功率因数也会低于考核标准而罚款的,这与用电量密切相关。月平均
功率因数计算
公式:...
什么是变压器的负载
功率因数
答:
与
功率因数
是一样的,也就是你把负载看成另一个变压器,理解吗。负载功率因数越低,变压器输送有功功率就越低,而变压器的负载电流都相同,所以对负载进行
无功补偿
,提高功率因数,可以提高变压器的输送能力,同时也可降低线路损耗。
电网中的
无功功率
是怎么提供的?和有功功率相比有什么不同?
答:
管理线损通过管理和组织上的措施来降低;技术线损通过各种技术措施来降低。
无功补偿
是利用技术措施降低线损的重要措施之一,在有功功率合理分配的同时,做到
无功功率
的合理分布。按照就近的原则安排减少无功远距离输送。对各种方式进行线损
计算
制定合理的运行方式;合理调整和利用补偿设备提高
功率因数
。\x0d\x0a...
400变压器
无功补偿
问题!
答:
一般综合负荷取变压器容量的30%左右作为
补偿
容量,400kVA变压器可取120kVAr左右的补偿容量,最好测出最大负荷时的自然
功率因数
,然后
计算
出补偿到cosΦ=0.95时的补偿容量。取样电流互感器可以取600/5A。
配电柜为什么要进行电容
补偿
?电容补偿有何作用?如何补偿?
答:
1、电容补偿就是
无功补偿
或者
功率因数
补偿,电力系统的用电设备在使用时会产生
无功功率
,而且通常是电感性的。它会使电源的容量使用效率降低,而通过在系统中适当地增加电容的方式就可以得以改善。2 、电容补偿作用:配电柜电容补偿的电容和负载是并联连接的,电容就和电库一样。当负载增大时,由于电源存在...
6kva线路中315kva变压器高压计量
无功功率
70%提升到90%需要
补偿
多少高压...
答:
它的数学
计算
公式,就是三角函数的公式,翻一翻高中数学就可以找到。这里没法写公式,见谅。考核用户的
功率因数
,供电公司执行的文件是:原水利电力部、国家物价局文件(83)水电财字第215号文件 1983年12月2日颁布的《功率因数调整电费办法》,网上有全文,你可以找来看看。更多关于
无功补偿
、功率因数等等...
无功补偿
的问题
答:
先仔细看说明书,尤其是前关于电压信号、电流信号回路接入的;初始状态屏幕显示。后你就检查一下控制器:按说明书进行检查。如果连显示都不正常,那就得看看电流、电压信号回路了。如果都没有问题,那就是控制器有问题了。其时很简单的。
电压与
功率因数
的关系
答:
功率因数
取决于电压和电流之间的相位关系。如果电压和电流同相位,则功率因数为1,反之电压和电流之间的相位差越大(-90度~+90度之间),功率因数小。功率因数=有功功率/视在功率;视在功率=电压有效值X电流有效值。根据正弦稳态电路,一端口电路的U、I、Φ 1、有功功率P=UIcosΦ 2、
无功功率
Q=UI...
630KVA变压器的
功率因数
答:
如果
功率因素
是0.8,那么只能有630*0.8=504kW的有功功率输出,剩下的就是
无功功率
。也就是说,由于系统(负载)的功率因素低,造成变压器输出的有功功率下降。造成能源的浪费。4、一般电动机的功率因素在0.8左右。所以,为了提高变压器的有功出力,需要进行电容
补偿
,来提高系统的功率因素。5、你...
无功补偿
答:
是什么
补偿
,0.97还罚钱肯定是过补偿了。如果是固定补偿,晚上没有符合的时候肯定要过补偿的