88问答网
所有问题
当前搜索:
无功补偿功率因数计算
无功补偿
一般将
功率因数
补偿到多少?有没有相关标准要求?
答:
0.9~1之间。就国内而言
功率因数
规定是必须介于电感性的0.9~1之间,低于0.9需要接受处罚。
无功补偿
的主要目的就是提升补偿系统的功率因数。因为供电局发出来的电是以KVA或者MVA来
计算
的,但是收费却是以KW,也就是实际所做的有用功来收费,两者之间有一个无效功率的差值,一般而言就是以KVAR为单位...
如何
计算无功补偿
的容量?
答:
--- 补偿后
无功功率
;COSφ2 --- 补偿后
功率因数
。2. 据此公式
计算
,如果需要将功率因数提升至 0.9,在 30%
无功补偿
情况下,起始功率因数为:Q=S*COS其中Q=S*30%,则:0.3= COS =0.749即:当起始功率因数为 0.749 时,在补偿量为30%的情况下,可以将功率因数正好提升 0.9。
无功功率因数
标准是多少
答:
0.9~1之间。就国内而言
功率因数
规定是必须介于电感性的0.9~1之间,低于0.9需要接受处罚。
无功补偿
的主要目的就是提升补偿系统的功率因数。因为供电局发出来的电是以KVA或者MVA来
计算
的,但是收费却是以KW,也就是实际所做的有用功来收费,两者之间有一个无效功率的差值,一般而言就是以KVAR为单位...
无功补偿
容量的
计算
公式
答:
(1)按照变压器容量进行估算 常规设计为变压器容量的20%~40%,较多采取30%,例如1000KVA变压器补偿300Kvar,1600KVA补偿480Kvar或500Kvar,2000KVA补偿600Kvar 。(2)通过查“
无功补偿
容量
计算
系数表”进行计算 电网输出的
功率
包括两部分:一是有功功率:直接消耗电能,把电能转变为机械能、热能、化学能或...
工厂用电
无功功率补偿
如何
计算
答:
提高
功率因数
,做
无功补偿
,是国家提倡的节能技术,但是专业性较强,需要专业人员来做。更多关于无功补偿、功率因数等等问题和资料,可以四芯,也可到这里来查找和讨论,这里有一帮读过大学的快退休的电工老头,干不了多少事情了,但是都以帮助年轻人为乐:zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954 ...
无功补偿
容量如何
计算
?
答:
这就是以前我们把cosφ等同为
功率因数
的原因。因此,以前我们不了解谐波,或者谐波较小时,考虑
无功补偿
,都主要考虑移相因子的作用,长此下来,我们就把基波功率因数(移相因子)作为了电网的功率因数的来理解。因此,在有谐波的情况下,基波因子λ小于1,移相因子就算=1,电网的功率因数也都是小于1的...
...4台三项异步电动机,
功率因数
0.87,功率为315KW,求
补偿
容量
计算
...
答:
功率因数
0.87时总容量=1260/0.87=1448.27KVA 如果有计算器的话,可以算0.87的cos反函数,再sin,得出的这个数乘以容量就是无功 手算就是勾股定理,1448.27是斜边,1260是一个直角边,计算另一直角边=714.06kva 功率因数0.95时总容量=1260/0.95=1326.32KVA,同上
计算无功
=414.14kva
补偿
...
高压计量,高压侧
无功补偿
该怎样实施及
功率因数计算
公式?
答:
除非有较多的高压电机,用户端不建议采用高压侧
无功补偿
,尽管是高压计量,用户端采用高压补偿很不经济,也会给运行管理带来难度,按无功就地补偿、就地平衡的原则,也是应该在低压侧补偿更为合理。如果必须采用高压补偿,其
计算
方法和低压补偿是一致的,即先测算负荷的自然
功率因数
,再按要求达到的功率因数...
电气
功率因数
怎么算的
答:
无功补偿
的主要目的就是提升补偿系统的
功率因数
。因为供电局发出来的电是以KVA或者MVA来
计算
的,但是收费却是以KW,也就是实际所做的有用功来收费,两者之间有一个无效功率的差值,一般而言就是以KVAR为单位的
无功功率
。大部分的无效功都是电感性,也就是一般所谓的电动机、变压器、日光灯……,几乎所...