临时施工用电规范
大概有哪些
答:
22、 对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。23、
施工现场
停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。24、 配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应经常保持整洁。25、 配电箱、开关箱内不得挂接其他
临时用电
设备。26、 ...
施工现场临时用电
安全技术
规范
距离是多少?
答:
《
施工现场临时用电
安全技术
规范
》的相关规定;安全距离为3m。施工现场配电应遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定进行布置,本供电系统采用TN—S保护导体和中性导体分离接地系统,在三相五线制供电系统中必须做到三级配电二级保护的要求。总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或...
施工现场临时用电规范
要求是什么?
答:
施工现场
必须采用“三相五线制”供电,井必须符合下列要求:l.由中性点直接接地的专用变压器供电的施工现场,必须采用TN s保护接零系统(
用电
设备的金属外壳必须采用保护接零),专用保护接零线的首、末端及线路中间必须重复接地。2.由公用变压器供电的施工现场,全部金属设备的金属外壳,必须采用保护接地。
施工现场临时用电
安全距离是多少米
答:
《
施工现场临时用电
安全技术
规范
设施的基本要求和规定:1、临时用电工程应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。2、施工现场配电线路:(1)必须采用绝缘导线;(2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移 5%的要求;(3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;(4)架空线路...
施工现场临时用电规范
答:
列举了施工现场常见的安全隐患,并提出了有针对性的防范措施,为更好地贯彻执行
规范
,保障施工现场用电安全创造了条件。书后并备有附录。本手册可作为建筑施工企业电气工程技术人员、现场电工、项目专职安全员等对现场临时用电进行设计、施工、维护、管理的工具书,也可作为
施工现场临时用电
安全技术培训的...
施工临时用电规范
答:
\x0d\x0a1、 严禁非电工作业人员私自乱拉、乱接电线。挪动电箱、电气设备时必须有且至少有一名电工在场。\x0d\x0a2、 施工现场内的所有电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。\x0d\x0a3、 保护零线应单独敷设,不作他用。重复接地线应与保护零线相连接。与电气...
施工现场临时用电
线路安全距离是多少米
答:
《
施工现场临时用电
安全技术
规范
化,保证施工现场用电安全,制定此制度。1施工现场及生活区用电必须遵守以下规定:1.1宿舍照明不得乱拉接线,不得使用带开关的灯头。1.2仓库、食堂等场所不得擅自安装照明器具,若需要增加时,必须经现场电气技术人员同意,并安排专业电工完成。1.3施工现场严禁使用电炉子,...