答:
要求:1、配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜安在动力开关的上侧。3、开关箱应有末级分配电箱,开关箱内应一机一闸一漏电,每台
用电
设配...
临时用电
的安全距离是多少?安全要求有哪些?
答:
《
施工现场临时用电
安全技术
规范
》的相关规定;安全距离为3m。施工现场配电应遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定进行布置,本供电系统采用TN—S保护导体和中性导体分离接地系统,在三相五线制供电系统中必须做到三级配电二级保护的要求。总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或...
施工现场临时用电
的要求是什么?
答:
因此,加强临时用电管理,按照
规范
用电,是保证施工安全的一个重要方面。
施工现场临时用电
系统,可以归纳为“1234”来理解和操作。一、“1”是施工现场的一条电路 施工现场临时用电必须统一进行组织设计,有统一的临时用电施工方案,一个取电来源,一个临时用电施工、安装、维修、管理队伍。严禁私拉乱接...
施工现场临时用电规范
答:
列举了施工现场常见的安全隐患,并提出了有针对性的防范措施,为更好地贯彻执行
规范
,保障施工现场用电安全创造了条件。书后并备有附录。本手册可作为建筑施工企业电气工程技术人员、现场电工、项目专职安全员等对现场临时用电进行设计、施工、维护、管理的工具书,也可作为
施工现场临时用电
安全技术培训的...
jgj46-2020
施工临时用电规范
答:
是为贯彻国家安全生产法律和法规,保障
施工现场
用电安全,防止触电和火灾事故发生促进建设事业发展制定的。法律依据:《jgj46-2020施工
临时用电规范
》 第一条 第一款 为贯彻国家安全生产法律和法规,保障施工现场用电安全,防止触电和火灾事故发生促进建设事业发展,制定本规范。
请问
施工现场临时用电规范
是什么
答:
施工现场临时用电
设施的基本要求和规定:1、临时用电工程应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。2、施工现场配电线路:(1)必须采用绝缘导线;(2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移 5%的要求;(3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;(4)架空...
现场用电
安全
规范
是哪个?
答:
JGJ 46-2005)为中华人民共和国建设部于2005年4月15日发布的技术
规范
,中国建筑工业出版社出版。中华人民共和国建设部公告,第322号建设部关于发布行业标准《
施工现场临时用电
安全技术规范》的公告。本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由主编单位负责具体技术内容的解释。
施工现场
安全
用电
要注意那些
答:
3、配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途、同时要作出分路标记。4、总、分配电箱门应配锁、配电箱和开关箱应指定专人负责。
施工现场
停止作业一小时以上时,应将动力开关箱上锁。5、各种电气箱内不允许放置任何杂物,并应保持清洁。箱内不得挂接其它
临时用电
设备。6、各种电气箱的熔断器的熔体更换...
施工现场临时用电规范
答:
建筑
施工现场临时用电
工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:1采用三级配电系统 2采用TN-S接零保护系统 3采用二级漏电保护系统 临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,有电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的...
施工现场临时用电
安全管理规定?
答:
1一般要求1.1所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁它用,并定期进行检查、校验。1.2
现场施工
高低压设备及线路,应按照施工设计及有关电气安全技术
规范
安装和架设,必须执行三相五线制原则。1.3线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。1.4熔化焊锡,锡块、工具要干燥,防止爆溅。1.5有人触电,...